Öncelikle iyi akşamlar.

Çalıştığım fabrikada trafo ve ana pano topraklamasında sorun yok. Topraklama meger'im olmadığı için direnç'i ölçemiyorum ama nötr-toprak gerilimi 0.7 V -0.9 V arası değişiyor.
Fakat ana panonun 100-120m uzağındaki panodan(aydınlatma ve ofis kısımlarını besliyor) nötr-toprak gerilimini 10 v ölçüyorum. Aynı mesafedeki başka bir panoda(ups besleniyor) nötr-toprak gerilimini 25 v olarak ölçüyorum. Buda ups ile beslenen bilgisayarlarda ve kamera sisteminde sıkıntı yaratıyor. Çözüm için koruma topraklamasından yeni toprak hattı çektim fakat voltajı düşüremedim.

Çözüm için önerilerinizi bekliyorum.
 
nötr hattından akan akımlar yüzünden bu gerilim farkını yaşıyorsun, nötr kesitini arttırarak bir nebze olsun sorunu çözebilirsin.
 
Cevap için teşekkürler.
Nötr kesiti bana zaten yeterli gibi geliyor. Fazlar arası güç dağılımda dengesizlik tespit ettim. Bunu çözene kadar nötür-toprak barası arasına kondansatör bağladım. Sorunum bir nebze çözüldü.
 