facon server fatek plc haberleşme sorunu

duman5584

Üye
Katılım
23 Haz 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar
fatek FBs-14MAR2-ac seri plc var elimde , winproladder ile plc ye bağlanabiliyorum , facon serverda plc ye bağlanmak istediğimde station0 ve gruop0 çarpı işareti gösteriyor 3 bilgisayarda denedim windows 7 64 bit , xp 32 bit bir türlü bağlanamadım , com ayarlarını winproladderdeki gibi yaptım , station 1 yaptım (winproladderdaki gibi ) , group x0 ve y0 ekledim , aynı kablo ile winproladder ile bağlanabiliyorum , usb rs232 dönüştürücü ile bağlanmaya çalışıyorum , yardımlarınız için teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar
fatek FBs-14MAR2-ac seri plc var elimde , winproladder ile plc ye bağlanabiliyorum , facon serverda plc ye bağlanmak istediğimde station0 ve gruop0 çarpı işareti gösteriyor 3 bilgisayarda denedim windows 7 64 bit , xp 32 bit bir türlü bağlanamadım , com ayarlarını winproladderdeki gibi yaptım , station 1 yaptım (winproladderdaki gibi ) , group x0 ve y0 ekledim , aynı kablo ile winproladder ile bağlanabiliyorum , usb rs232 dönüştürücü ile bağlanmaya çalışıyorum , yardımlarınız için teşekkürler

baudrate even bit gibi ayarlar var...bunları denedin mi ?
 
sorun çözülmüştür , kaliteli usb rs232 dönüştürücü kullanmak lazımmış.
 