aspiratör ve ventilatör motoru diye adlandırırsanız anlaşılması daha kolay olun kanımca.
sizin sürekli yanan motorlarınız emiş yani aspiratör motoru doğrumu anladık.?üfleme,yani ventilatör
motorunda ise problem olmuyor..
Klima santallerinde yıldız üçgen mi kaldı ustam hep sürücüye döndü artık sistemler..
Motorun daha önce 3 kere yanıp tekrar aynı problemi yaratması bobinajcı hatası gibi görünüyor.
Yanan motor bobinaja gidip gelmişse ondan çok fazla bişey beklemeyin artık..
Tahminler;
-Hava kanalında kapalı klape olabilir.(Yangın damperi)
-Kabloda yada bağlantılarda problem gevşeklik olabilir.
-Kesit yetersiz yada gerilim düşük olabilir. 22kw için min kesit 2(3x16mm2)
-Güç devresi bağlantısında Yıldız dönüş yönü ile üçgen dönüş yönü farklı olabilir.***
Başka da ihtimal kalmadı sanırım?
1 onceki yanışta arkadaki pervaneti bobinajcı kırmış belki ondan yanmıştır demiştik.onarılınca takıp baktık 10-15 sonra termik attı. baktık çok ısınmış .oyle çözüm arıyoruz şu anda.elle kasnak çok rahat donuyor hatta vantilator grubundakilerden daha rahat donuyor o taraftakiler daha buyuk boyutlu .fan ve motor yüzeyinin altında 4 yay var ilk kalkarken baya bir esniyor .ondan başka bir durumyokBaglantilarda sorun yok, yildiz ucgen gecisleri normal.ters donme durumu yok...peki kasnagi elle dondurdugunuzde rahat donuyormu..? Yani motor neden yanar fazla yuklenme asiri zorlama vs..fan motoru bos kasnagi ceviriyor yani asiri bir yukte yok.yalpa yaparsa da isinir.