Fan seçimi

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,057
Puanları
481
Yaş
54
Arkadaşlar,

Elektrik panolarının havalandırılması için fan seçmek istiyoruz.

1020m3/saat 2600devir/dak. fan özelliklerinden anladığımız hacmi 1020/m3 olan bir alanın 1 saat içersinde havasını temizleyebilecek bir fan olduğunu anlamaktayız.

Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.
 
Fan seçimlerinde dikkat edilmesi gerek husus, uğradıkları basınç kayıplarıdır.
Eğer bu bahsi edilen fan "0" Pascal basınç kaybında bu debiyi veriyor ise dedikleriniz doğru. Ancak karşı bir basınç görürse (Örn: filtre, damper, panjur, ısıtıcı, soğutucu v.b.) bu debi düşer. Ne kadar düştüğü ise fan eğrileri üzerinden hesaplanır. Bu eğrileri fan üreticilerinin kataloglarından görebilirsiniz.
İyi çalışmalar...
 
1023m3/saat 2600devir/dak. 1 saat içinde 2600 devirle 1023 m3 hava emişi yapıyor demektir.
 
Arkadaşlar,

İlgili fanı genişliği 60cm derinliği:40cm yüksekliği:200cm olan bir panoda kullanırsak. Burada hacim küçük olduğu için yüksek bir basınç olacağını düşünmekteyim. Yukardaki değerlerde bir fan taktığımda fan çalışırken panonun kapısını açamakta zorlanmam mı? İlgili fanın daha küçük olması gerekmez mi?
 
belirttiğin pano için tempa pano ffpf 3000 veya ffpf 5000 fan kullanman gerekecek
 
İlgili fanın teknik bilgilerini verebilirmisiniz?
 
Hocam siz o özelliklerde bir fanmı arıyorsunuz yoksa. Bu özellikleri biri size söyledi bu özellikler nedirmi diyorsunuz?


Arkadaşlar,

Elektrik panolarının havalandırılması için fan seçmek istiyoruz.

1020m3/saat 2600devir/dak. fan özelliklerinden anladığımız hacmi 1020/m3 olan bir alanın 1 saat içersinde havasını temizleyebilecek bir fan olduğunu anlamaktayız.

Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.
 
Arkadaşlar,

Benim aramış olduğum fan yüksekliği:200cm genişliği:80cm derinliği:40cm olan bir Elektrik panosu içersindeki ısınan havayı dışarıya atabilecek.İç sıcaklığın 30 dereceyi geçmemesini sağlayacak özellikler de bir fan aramaktayım.

Bu fanı secerken yüksek bir değerde fan seçersem Elektrik panosunun kapısı kapalıyken fanın oluşturmuş olduğu basınçtan dolayı pano kapısının açılamayacağını düşünmekteğim.
 
ben, fan ile Elektrik panosunun olduğu yeri sıcaklığını 30 C de tutmak için kullanılmasının doğru olmadığını dusunuyorum. fan ile soğuk veya sıcak bir yuzey üzerinden üfleme yapmıyorsan şayet. ama alternatif olarak bu iş için daha ideal olan ısı kayıp ve kazançlarını hesapladıktan sonra vrf veya en kolayı ihtiyacını karsılayacak split klima tercih etmeni tavsiye ederim.havalandırması için ise uygun bir fan yine kullan,debine göre, fan ısıtma ve soğutma yapmaz kendi başına.
 
pano içinde ısı veren cihazlar ile pano dışı ortam sıcaklığını verirsen yardımcı olabilirim.Ayrıca pano soğutmada vantilatör değil, aspiratör kullanılır,
 

Forum istatistikleri

Konular
129,755
Mesajlar
929,698
Kullanıcılar
452,505
Son üye
ironman2112

Yeni konular

Geri
Üst