Merhaba. Termostat ayarı çok düşük değerlere ayarlı olabilir, su sıcaklığı çok yetersiz kalabilir veya fan-coil deki fanların kanatları aşırı kirlenerek normal hava sirkülasyonunu sağlamayabilir. (Normal devirde dönebilseler bile) Kesin bir çözüm için;
1- Isıtıcı kaynaktan çıkan su sıcaklığının kontrolünü,
2- Termostatların sıcaklık ayarı kontrollerini,
3- Fan-coil'lere gelinceye kadar açık veya kapalı dış ortamdan giden borulardaki olası sıcaklık farklarını, kaynaktan fan-coil'e gelininceye kadar el yordamıyla veya uygun seyyar derecelerle ölçerek çok fazla sıcaklık farkı oluşup oluşmadığına bir bakın.
Çok fazla sıcaklık farkı oluşuyorsa eğer boruların izole edilip mantolanması bu ısı kayıplarını azaltıp fan-coil'den üfürülen veya devri-daim edilen sıcak havanın derecesini olumlu yönden yülkseltecektir.4. olarak fan-coil'lerdeki serpnatin borularının iç cidar kontrolünü, ilk 3 kontrolden olumlu bir netice alınamazsa eğer yapılabilmelidir. Coil (Serpantin boruları) içlerinde olası kesit daralmasına yol açabilecek (Kireçlenme veya olası tıkanma ) kontrolü ayrıca yapılabilir. Kolay gelsin.