UPS devreye girdiğinde uydunun bağlı olduğu prizde voltaj fazla düşüyor olabilir. Oradaki voltajı UPS yokken ve varken kontrol edebilirsiniz. Eğer voltaj fazla düşüyorsa o zaman tesisat kablolarını kontrol etmek lazım. Belki olması gereken 2.5 mm2 yerine 1.5 mm2 kullanılmış olabilir. Kablonun boyu da uzun ise, UPS yüklendiği zaman voltaj fazla düşebilir.
Bazan de o mahalleyi besleyen trafonun çıkış voltajı düşük olabiliyor. Bu durumda
Elektrik idaresine başvurup trafodan bir tık yükselttirebilirsiniz.