Fatek FBS-32MA PLC Register Atama Yardım

Katılım
4 Ara 2010
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
34
İyi Çalışmalar,

Yardımınıza İhtiyacım Var.PLC deki Zaman rölelerinin değerlerini operatör panelinden değiştirmek istyorum.elektrikler kesilse bile değerler aynı kalması gerekl.ama bilgim yetersiz olduğu için yapamadım.zaman rölesinin set değerini operatör panelinden nasıl değiştirebilirim.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
sn Mevlüt programında timer kullanırken timer fonksiyonunun PV kısmına sabit bir sayı yerine değişken olan R veya D registerlerinden birini atarsan operatör panelinden bu değeri rahatlıkla değiştirebilirsin. gelelim Elektrik kesilince değerin değişmeden sabit bir şekilde kalmasına onu da şimdi tekrar baktım fateğin kullanım kitabında d0-d3999 registerleri kalıcı register olarak tanımlanmış. sen yine de tekrar araştırmanı ve denemeni yaparsın kalıcı register olayının, sorun çozülmezse tekrar görüşelim kolay gelsin...
 
Cevabınız İçin Çok Teşekkür Ederim.


Bilgilerinize Ve Tecrübenize Çok İhtiyacım Var.Özel Bir Şirkette Elektrik Elektronik Teknikerliği Yapıyorum.PLC İle Çok Profesional Olmasada Baya İşler Yapıyorum.Her Makineye Program Yazıp Panosunu Hazırlıyorum.Fakat Biraz Kendimi Geliştirmek İstiyorum.Bu Sektöre Daha Ünv Den Yeni Mezun Olup Girdim.Önümde Çok Seneler Var.Öğrenmem Gereken Çok Şey Var.Operatör Panellerini Öğrenmek İstyorum.Kendi Çabalarımla Ekranda Hataları Gösterme Çalıştırma Durdurma Gibi Basit İşleri Öğrendim.Ama Mesela X0 Girişinden Sinyal Verdiğimde Zamanı Saydırıp Y0 Dan Çıkış Alıyorum.İstiyorumki Ekrandan O Zaman Rölesinin Zamanını Ayarlamak.Beceremedim.Bana Yardımcı Olursanız Çok Sevinirim.Ne Yapmam Gerek.Ekran Enda.PLC De Fatek.

Cevabınız İçin Şimdiden Teşekkür Ederim.
 
PLC içerisinde sayıcı komutuna belirli bir deger girebiliyorsunuz sanıyorum ki anlaattığınıza göre belirli bir sayı sonucunda Y0 dan çıkış alıyorsunuz....Sayıcı komutunun set değeri kısmına R100 ( R100 örnektir) girip , enda marka opanelinde haberleşme kısmını Fatek (facon ) ayarladıktan sonra Ekran üzerindeki set değeri kısmınada R100 girip ; sayıcı deeğrini ekrandan yazıp plc ye komut edebilirsiniz.
 
Mevlüt bey selamlar aynı sıkıntıları yasıyorum bu alanda kendımı gelıstırmek ıstıyorum numaranızı mailden gönderirseniz konusabiliriz bilgi paylaşımı yapalım