Fatek fbs plc - pc haberlesme sorunu

oxetta

Üye
Katılım
19 Tem 2012
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhaba arkadaslar. Bende fatek Fbs pls var. Ara kabloyu kendim yaptim. Ama bir turlu pc ile Plcyi haberlestiremedim. Rs232 usb cevrici ile baglaniyorum. Com portlari degistirip denedim yine olmadi. Rs232 de 2 ve 3 un yerlerini degistirdim olmadi. Port 0 in yanma ihtimali varmi?. Acil yardim lutfen.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Selam,

İletişim değerlerin tutmuyordur. F12 ye bastığınızda açılan ekranda :

Station Number : 1
Medium : Serial Line
Port No : Hangi porta bağlıysa o seçilecek
Baud Rate : 9600
Parity : Even
Data Bit : 7 Bits
Stop Bit : 1 Bit

girin. Bunlar fabrika ayarı. Çalışmıyorsa, aynı ekran da auto check var onunla kontrol edin. Yine çalışmıyorsa kabloda, konnektörde temassızlık vardır.
 