Selam,
Reçete işi kolay aslında. Örneğin her reçetede 4 tane ısı olsun, ve 2 tane de reçete olsun. Isı kontrol işlemine de 4 tane register tanımlayalım (R1,R2,R3,R4). Şimdi ilk reçetenin ısıları (R101,R102,R103,R104) ve ikinci reçete ısıları (R201,R202,R203,R204) olsun. M0 da bizim ekrandaki "1. reçeteyi aktif et" butonu olsun, ikinci buton M1 de 2. reçeteyi aktif etsin. M0 a bir kontak arkasına da 4 adet MOV fonksiyonu koyacaksınız. 1. reçete aktif olunca mov komutu ile R101 içeriğini R1'e, R102 içeriğini R2'e, R103 içeriğini R3'e, R104 içeriğini R4'e taşıyacaksınız. Hepsi bu.
Analyzer