Merhaba fatek plc ile ilgili bazi sorularim var.
1 plc programinda alt program yazilabiliyor mu?
2 plc de interpolasyon kac eksene kadar destekliyor
3 plc nin program yazma hafiyasi ne kadar?
4 kac adet m rolesi var
5 kalici ve kalici olmayan degisken sayisi ne kadar
6 lineer cetvelden gelen bilgiye gore kapali cevrim calisabiliyormu?
7 ondalikli hesaplama islemi yapabiliyor mu?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
1: Sub programlar oluşturabilirsiniz bunları step komutları ile çağırıp kullanabilirsiniz.
2: 4 eksene kadar lineer int. yapabilirsiniz.
3: 20kW hafızası var PLC nin
4: 3000 ad.marker var kullanabileceğiniz (M Röle)
5: R0~R2999 (3000, kalıcı)* R3000~R3839 (840, kalıcı olmayan)*D0~D3999 (4000, kalıcı) toplam 7000 ad. kalıcı register bulunmaktadır.
6: Lineer cetvelden gelen sinyale göre kapalı cevriöm yapabilirsiniz yol bölümüne analog okuduğunuz adresi yazmanız yeterli
7: Ondalık(Floating Point) işlemler yapabilirsiniz.
cevap icin tesekkurler.
bayi sorularim daha var
Lineer cetvelden gelen sinyale göre kapalı cevriöm yapabilirsiniz yol bölümüne analog okuduğunuz adresi yazmanız yeterli
ne demek?
cetveller analog olmak zorunda mi? mesela incremental kare dalga cikisli lineer cetvel kapali cevrim calisir mi?
kapali cevrimde de interpolasyon yapabiliyor degil mi?
Cetvelden gelen analog sinyaller analog modül sayesinde PLC den registerleren okunur.Bunu program içerisinde LCNV komutları ile skalandırıp gerekli işlemleri yapabilirsiniz.MCT tipi ( transistör) çıkışlı plc ler ile servo motora pulse gönderip servo motorları sürebilirsiniz.Fonksiyonların içinden 140 nolu fonksiyon bloğu servo sürmek içindir.
* Hafıza arttırılamıyor.
* Servo kontrolünü sadece puls çıkışları ile yapabilirsiniz. Puls çıkışlarını A/B, Puls/Dır, Up/Down Puls olarak ayarlayabilirsiniz. MNT serisi CPU lara line driver olarak (920KHz) servo kontrolünüzü bağlayabilirsiniz.
* Servo kontrolünü motion kontrollardaki gibi bir tablo üzerinden yapabilirsiniz. (Daha önceki konularda bununla ilgili örnekler mevcut) Burada ki TTENGİN arkadaşımızın bahsettiği yol kısmına istediğiniz bir (32Bit) bilgiyi yazabilirsiniz. Analog değer, Enkoder Puls bilgisi, Basınç Transmiteri, Loadcell .... gibi
* Kapalı çevrimde interpolasyon yapamazsınız.
* Analog bilgi veya enkoder puls bilgisini kullanarak General PID fonksiyonu ile Analog çıkışı kapalı çevrim çalıştırabilirsiniz.