Faturadan cosfi hesaplanabilir mi?

Katılım
24 Haz 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar,
tedeş vb elektrik faturalarında yer alan
Aktif, Endüktif ve Kapasitif sayaç endekslerinden cosfi'yi elde etmemiz mümkün müdür?
Görünür güç ve reaktif gücü nasıl elde edebiliriz.
Malum cosfi=P/S ve Qc=Q1-Q2 yi elde etmem amaçlı asıl istediğim şu ki
Reaktif güç=?
Teşekkürler...

dipnot:yaptığım forum içi araştırmalarda istediğim bilgiye ulaşamadım...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ortalama cosinüs fi niz
COS (ARC TAN (endüktif-kapasitif)/aktif) .............. dir.
Fakat bu değeri kompanzasyonda kullanamazsınız. Sadece devamlı aynı yük aynı şekilde besleniyorsa bu hesabı kullanabilirsiniz, faka bu pratikte pek imkanlı değil.
 
Aslında çıplak yükünüzün cos fisini faturadan hesaplayamazsınız, şayet çalışan bir kompanzasyon panonuz var ise. mevcut durumun hesaplarsınız o da cezaya girip girmediğiniz bilgisi dışında ne tepe reaktif (min cos fi) ne de en düşük reaktif ihtiyacınız (gece-hafta sonu durumu) hakkında bilgi vermez. kaldıki fazlar arası da cos fi değişken olabilir, bu konuda hiç bilgi alamazsınız.
 