Faturadan Kompanzasyon

palles

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
40
merhaba;
bi konu hakkında fikrinizi alacaktım. elektrik faturasına bakılarak ordaki endekslere bakılarak bi yere kaç kvarlık kompanzasyon gerekli olduğunu bulabilirmiyiz. ilginize teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Forumumuzdaki ,kompanzasyon bölümünü dikkatlice incelerseniz iyi olur.Tabiiki,fatura de-
ğerlerinden istifade ederek,kaç kvar'lık kompanzasyon kurmanız gerektiğini bulabilirsiniz.
 
Eklentideki belgede istediğiniz türden bir hesaplama mevcut:

 

Ekli dosyalar

  • REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ.doc
    113.5 KB · Görüntüleme: 278
yukarıdaki örnekte Aq dediğimiz reaktif enerji faturadaki endüktif mi kapasitif reaktifmi yoksa ikisinin toplamımıdır? teşekkürler.
 
ARZU EDİLEN COS Ø’ye YÜKSELTMEK İÇİN “k” FAKTÖRÜ CETVELİ


Cosφ2 0.70 0.75 0.80 0.82 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.90 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97
tanφ2 (1.02) (0.88) (0.75) (0.70) (0.64) (0.62) (0.59) (0.57) (0.53) (0.48) (0.43) (0.36) (0.33) (0.29) (0.25)
Cosφ1 tanφ1
0.45 1.98 0.96 1.10 1.23 0.28 1.34 1.36 1.39 1.41 1.45 1.50 1.55 1.62 1.65 1.69 1.73
0.50 1.73 0.71 0.85 0.98 1.03 1.09 1.11 1.14 1.16 1.20 1.25 1.30 1.37 1.40 1.44 1.48
0.52 1.64 0.62 0.76 0.89 0.94 1.00 1.02 1.05 1.07 1.11 1.16 1.21 1.28 1.31 1.35 1.39
0.54 1.56 0.54 0.68 0.81 0.86 0.92 0.94 0.97 0.99 1.03 1.08 1.13 1.20 1.23 1.27 1.31
0.56 1.48 0.46 0.60 0.73 0.78 0.84 0.86 0.89 0.91 0.95 1.00 1.05 1.12 1.15 1.19 1.23
0.58 1.41 0.39 0.53 0.66 0.71 0.77 0.79 0.82 0.84 0.88 0.93. 0.98 1.05 1.08 1.12 1.16
0.60 1.33 0.33 0.45 0.58 0.63 0.69 0.71 0.74 0.76 0.80 0.85 0.90 0.97 1.00 1.04 1.08
0.62 1.27 0.25 0.39 0.52 0.57 0.63 0.65 0.68 0.70 0.74 0.79 0.84 0.91 0.94 0.98 1.02
0.64 1.20 0.18 0.32 0.45 0.50 0.56 0.58 0.61 0.63 0.67 0.72 0.77 0.84 0.87 0.91 0.95
0.66 1.14 0.12 0.26 0.39 0.44 0.50 0.52 0.55 0.57 0.61 0.66 0.71 0.78 0.81 0.85 0.89
0.68 1.08 0.06 0.20 0.33 0.38 0.44 0.46 0.49 0.51 0.55 0.60 0.65 0.72 0.75 0.79 0.83
0.70 1.02 0.14 0.32 0.32 0.38 0.40 0.43 0.45 0.49 0.54 0.59 0.66 0.69 0.73 0.77
0.72 0.96 0.08 0.27 0.26 0.32 0.34 0.37 0.39 0.43 0.48 0.53 0.60 0.63 0.67 0.71
0.74 0.91 0.03 0.21 0.21 0.27 0.29 0.32 0.34 0.38 0.43 0.48 0.55 0.58 0.62 0.66
0.76 0.86 0.16 0.16 0.22 0.24 0.27 0.29 0.33 0.38 0.43 0.50 0.53 0.57 0.61
0.78 0.80 0.11 0.10 0.16 0.18 0.21 0.23 0.27 0.32 0.37 0.44 0.47 0.51 0.55
0.80 0.75 0.05 0.05 0.11 0.13 0.16 0.18 0.22 0.27 0.32 0.39 0.42 0.46 0.50
0.82 0.70 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.22 0.27 0.34 0.37 0.41 0.45
0.84 0.65 0.03 0.06 0.08 0.12 0.17 0.22 0.29 0.32 0.36 0.40
0.86 0.59 0.02 0.06 0.11 0.16 0.23 0.26 0.30 0.34
0.88 0.54 0.06 0.11 0.18 0.21 0.25 0.29
0.90 0.48 0.06 0.12 0.15 0.19 0.23
0.92 0.43 0.07 0.10 0.14 0.18
0.94 0.36 0.03 0.07 0.11


sayın genç arkadaş ben burda şemaya göre k faktörünü neye göre hesap ediyorsun neye karşılık geliyor cos fi yemi yoksa tan fi yemi ben anlamadım yani kusura bakmayın c/k oranı ne işe yarıyor bunu bizmi ayarlıyoruz yoksa rölemi bilmiyorum cevaplarsanıs memnun olurum saygılar.
 


k faktörünün aslı zaten "tanfi1-tanfi2" dir. tanfi leri bulmak için de cosfi'leri bilmek gerekir.
cosfi1: ilk cos değeridir.
cosfi2: yükseltilmek istenen cos değeridir.

Tablodan cosfi1 sütunundan mevcut cosfi değerini buluruz. Bunun satırı ile, cosfi2 satırındaki yükseltmek istediğimiz değerin sütununu kesiştiririz. Bu çakışan sayı, bizim k faktörümüzdür. k=0,77


Yalnız burda şuna dikkat etmek gerekir: Bu tabloların geneli, eskiden istenilen cosfi:0,97 değerine göre hazırlanmıştır. Hata yapmamak için, biz cosfi2 değerini en az 0,99 almalıyız ki o bile tan0,14 eder. Yani en iyi ihtimalle ind/aktif oranı %14 olur.
 
sayın genç arkadaş bilgilerin için teşekkür ederim sağol ellerin dert görmesin saygılar.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…