İyi günler herkese. Üç fazlı sistemlerdeki faz-hat akımı kavramları ile ilgili bir sorum olacaktı. Motorlarda yıldız bağlantıda faz ile hat akımı eşit, üçgende ise hat akımı faz akımının √3 katı oluyor tamam eyvallah da hangisi bizim için önemli hesaplamalarda falan. Mesela bir motor etiketinde yazan akım ne akımı oluyor? Motor koruma elemanları seçerken hangisini dikkate alıyoruz ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Üç fazlı sistemlerdeki faz akımları ve hat akımları arasındaki ilişki oldukça önemlidir,.

Yıldız bağlantıda, faz akımı ve hat akımı eşittir. Yani, her bir fazdaki akım değeri, hattaki akım değerine eşittir. Bu durumda, hat akımı faz akımının √3 katı olmaz.

Üçgen bağlantıda ise, hat akımı faz akımının √3 (yaklaşık 1.732) katıdır. Yani, hat akımı, her bir fazdaki akımın √3 katıdır.

Motor etiketinde yazan akım, genellikle faz akımını ifade eder. Yani, eğer etikette belirtilen akım, faz akımı olarak ifade edilmişse, bu yıldız bağlantısı için geçerlidir ve hat akımı da aynı değer olacaktır.

Motor koruma elemanlarını seçerken, hat akımını dikkate almak önemlidir. Çünkü koruma elemanları, motorun hat akımına göre belirlenir. Eğer motor üçgen bağlantıda çalıştırılıyorsa, hat akımı faz akımının √3 katı olacağından, koruma elemanlarının bu değere göre ayarlanması gerekir. Bu şekilde motor, aşırı akıma karşı doğru bir şekilde korunmuş olur.

Sonuç olarak, motor etiketindeki akım değeri faz akımını ifade eder ve koruma elemanlarını seçerken hat akımını dikkate almak önemlidir, özellikle üçgen bağlantıda çalışan motorlar için.
 
Son düzenleme:
anladım hocam teşekkür ederim
tamamdır teşekkür ederim
 

yıldız bağlantıda hat gerilimi, faz geriliminin √3 katı oluyor. böyle bi durumdaki motorun hangi gerilimle besleneceği konusunda da sıkıntı yaşıyor musun?
 