Faz koruma rölesi ile ilgili

Faz koruma rölesini direkt kumanda fazı olarak kullanırsan hiçbir sıkıntı olmaz
bu kadar basit
 
Faz kontrol rölesini güç devresinde kontaktör çıkışına bağlamak doğru olmaz. Doğru yerin kontaktörün üst kısmı olması gerekir.

Faz kontrol rölesinin 3 fazın geldiğini algılayıp daha sonra kumanda sistemine üzerindeki yardımcı kontak vasıtasıyla bilgi verir(3 faz var bilgisi)ve sistem çalışır.Kontaktörün çıkışına bağladığınızda ilgili kontaktör çekmediğinden sisteminiz çalışmaz.
 
faz koruma rölesinin üzerideki veya ambalajından çıkan kullanma kılavuzuna bakarsanız nasıl bağlandığını görürsünüz. fazla kafanızı yormanıza gerek yok.
 
kendi faz koruma rölenizi kendiniz yapın bence daha ucuza gelir her fazdan ufak bir röle çektirip kumanda fazınıda rölelerin kontağından seri geçirdikmi alın güzel bir faz koruma rölesi kusura bakmayın sadece tavsiye
 
arkadaşlar siz devreyi kurarken stop butonuna gelmeden f.kr yi baglamıyormusunuz?
 
Bir fazın gitmesi olayı literatürde Single Phasing diye geçer ve ancak motor koruma rölesi ile algılanır. İki faza kalan motor çalışmaya devam eder ama fazla akım çeker ve termik bunu koruyamaz bazen motor yanar. Bir de başıma ilginç bir arıza geldi, Siemens drive bir adet pompayı sürüyor, drive ın çıkışındaki bir faz kopuyor ama Drive sürekli overload arızası veriyor. Bu arızayı çok zor tespit ettik çünkü drive sadece giriş beslemesini kontrol ediyor. Bu arızayı çıkıştaki kabloların pensamermetre ile akımını ölçerek bulduk.
 
mesut bey!herkezi çok güzel aydınlattınız,size herkez adına teşekkür ederim!fakat faz koruma rölelerinin %99 unda bahsedilen ayar skalası bulunmamaktadır!sanırım bu sorunda bundan kaynaklanıyor!bundan dolayıda işin ciddiyetini bilen ustaların her zaman hangi ürünü kullanıcağını iyi bilmesi gerekir!sonuçta bu ürün pano içinde görüntü olsun diye konulmuyor!tekrar verdiğiniz bilgiler için teşekkürler!
 
 