Faz koruma rölesi,monofaze devre için
değildir ! Gerilim koruma rölesi belki ! ih-
tiyaç olabilir.L1,L2,L3 ten bahsettiğinize
göre,röle trifaze devre koruması olsa ge-
rektir.Monofaze devre için,gerilim koruma
rölesinden bahsedilebilir.
Sn.elk34, bu röle sabit değerli olduğu için Şebeke gerilimleri çok sağlıklı olan yerlerde randıman verir. Bir çok yerde sorun çıkarır. Bunun yerine hem dengesizliği hem de açma zamanı ayarlanabilen modeller daha uygun olur. Sizin sorun şu ki %20 den daha fazla bir gerilim dengesizliği oluşuyor. Aslında röle sağlıklı çalışıp görevini yerine getiriyor.