Avometre yada multimetre ile ölçülen bu değerler topraklama direnciyle ilgili kesin bilgiler vermezler. Fazlardaki farklı yüklenmeler neticesi Nötr noktası kayar yani dengesizlikten dolayı nötr noktasından topraklama sistem direnci üzerinden bir akım akışına neden olur. Yani Ölçülen Nötr-toprak gerilimi içinde iki farklı değer vardır birisi dengesizlik akımı (Bu değer faz akım,gerilim ve cosq değerine göre değişir) diğeri topraklama direnci. Dolayısıyla ölçülen 12v'un ne kadarı dengesizlikten ne kadarı toprak direncinden anlayamazsınız.
Ölçülen değerlerden anlaşılan bir dengesiz yüklenme olduğu, nötr iletken kesiti yetersizliği olduğu anlaşılmakta ama topraklama direnci hakkında birşey söylemek mümkün değil ama çalışan bir topraklamanız var.
Daire içi kablolama Aydınlatma sortisi hariç her yerde 2,5mm² dir. Aydınlatma sortisinde 1,5mm² dir. Daire içi kablolarınızı kesit düşükse yenileyiniz. Topraklamanın durumu hakkında bilgi almanız için megerle ölçüm yapmanız gerekiyor.