Faz nötrde değerse

eminist

Üye
Katılım
14 Mar 2018
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
30
Benim sorum şu sekilde, daire icinde faz notre degerse kacak akim rolesi atar mi?Ve kacak akim rolesi yok diyelim yüklenen nötr bir cihazamı gider yoksa sebeke topraklamasina dogrumu gider.Sebeke topraklamasina dönerse dönüşte notr barasindan diğer dairelere dağılma ihtimali var midir aciklarsaniz sevinirim.
Tesekkurler.
 
Kaçak akım rolesi atar faz in bağlı olduğu Sigorta da atar hatta ana panodaki sigortada atar.
Kaçak akım rolesi olmasa da her türlü sigorta atar herhangi bir zararı olmaz gorusumun sebebi çok başıma geldi her hangi bir problemle zarar la karşılaşma dim.
 
Sebeplerini biraz daha ayrıntıli yazabilir misiniz faz notre degince tam olarak ne olur .nasil ilerler durum.tesekkurler cevaplar icin.
 
Faz nötre değmediği hali düşün orada onu dengeleyen bir yük var yani bir direnç gösteriliyor ve sistem düzgün çalışıyor ama sen fazı nötre değdirdin, aldın yükü iptal ettin pass geçtin bu durumda senin yükün sadece iletkenlerinin empedansları iç direnci kadar olur yani direncini kat kat düşürmüş olursun aynı gerilimde ilk durumda geçecek akım örneğin 1A seviyesindeyse ikinci durumda farz ı misal 5000A mertbelerine ulaşır yani kısa devre denilen durum oluşur ve Sigorta üretildiği standartlardaki akım zaman eğrisinde belirtilen ölçüde açma yapar, sizin kafanızı karıştıran nötr yüklenmesi dediğiniz anladığım kadarıyla fazı nötre verdik yani cansız nötrü faz ile canlı hale getirdik gibi bir mantık ama şöyle birşey var monofaze sistemde fazdan gelen akım nötrden döner zaten ikisinden de akan akım aynıdır bu kısa devrede olsa yükte de olsa aynı tek fark faz 220v tan nötr yani trafonun yıldız bağlantılı orta ucu 0v a doğrudur, yani siz 220yi 0a değdirince 0=220 olmaz, sistemin toplandığı trifaze noktada da nötr gerilimi 0 akan akım ise üç fazın vektörel toplamı olacağı için 120 faz farkları dolayısıyla teorik olarak sıfırdır, bir yanlışımız varsa affola, burdaki ustalarımız düzeltir, nacizane fikirlerim bunlardır
 

Tesekkur ederim gayet aciklayici olmuş.Ben şoyle anladim dogrumudur?.Faz notre degince faz artik cihaza gitmeden ,direnci daha dusuk olan notr iletkeninden devreyi tamamlar.Iletkenin direnci çok düşük oldugu icin geçen akim aşiri artar ve sigorta atar.Kar atmaz çünkü topraga kacak akim yok.
 
Yukarıda detaylı anlatılmış. Kısacası faz-nötr kısa devre olduğunda yüksek akım çeker ve otomat atar. Otomat, üzerinde yazan akımdan fazla akım geçerse atar.
Kaçak akım rölesinin ise amacı ve çalışma prensibi başkadır. Faz-nötr kısa devresinde atmaz. Üzerinde yazan mA cinsinden akımdan daha fazla kaçak tespit ederse atar.
 
Sadece direnci daha düşük nötr iletkeninden devreyi tamamlar ifafesi yanlış olur çünkü faz nötr birbirine değince aynı iletken olmuş oldukları için onun direnci olarak düşünmelisiniz, örneğin 10m lik bir 2,5mmy nya kablo için fazı nötre değdirdik R=(pxl) /s formülünden (1,7.10^-8*10)/2,5*10-6=0,07ohm çıkar yani buradan geçecek akım 220v/0,07ohm=3142 A ama diyelimki 500w lık bir ısıtıcı bağlı bunun çektiği akım 500/220=2,27A, birinci durumda sizin linye sigortası 3000 kesme kapastesindeyse yanma ihtimali var ana sigortaya kadar attırır, kacak akım rölesinin bunlarla işi yok o toprağa kaçak oluşunca atan birşey siz burda aşırı yük geçirdiniz sigortanız atar, kak atmaz, ama diyelimki sigortanız bozuk olsun ve sisteminizde sadece kaçak akım rölesi olsun diye düşünelim faz veya nötr kablo ısınmaya başladı bir yerden fire verdi ve akımı baska bir yere sızdırdı atıyorum bir makinenin gövdesine verdi bu durumda makine toprak görevi görüp iletkenden gelen akımı bi miktar üstüne aldı bu durumda kacak akım rölesi faz ve nötr dengesini içindeki toroidinde göremeyeceğinden dolayı açtırdı tabi bunlar olana kadar ortalık kül olmaz ise
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…