Trafodan enerjiyi aldınız ve panoları besledikten sonra tek tek tüm motorların dönüş yönünden emin olmanız gerek ,fiziksel olarak birinin gidip bakması önemlidir,ters dönen motor var ise beslemeden değil motor hattından yönünü düzeltip sistemin faz sırasını sabitlemeniz gerek.
Üertimin senkrona gireceği kesici üzerinde trafodan gelen faz sırası ile üniteden gelen faz sırası kontrol edilir ters olan var ise düzeltilir. Faz voltaj farklarını ve senkron geçiş açı çakışmasını ise senkronizoskop ayarlar.
Tabi burada eğer üretim ünitesinden gelen hat bara ise faz yönünü değiştirmek kablo gibi kolay olmayabilir bu durumda trafo şebeke tarafından değişiklik yapmak gerekebilir.
Kolay Gelsin
Merhabalar tekrardan,
Üretim yapacak generatör üretim yaptığında olası faz çakışmasından zaten senkrona giremeyecek diye tahmin ediyorum. Bu durumda generatör stop edilip bağlantıları yeniden düzenlenecek anladığım kadarıyla.
Teşekkürler,
Aman ha sakın böyle bir şey yapmayın, bu iş şansa bıralkılmaz şebeke ve ünitelerin faz sıraları senkrona girmeden önce muhakkak doğrulanmalıdır,biz kesiciyi kapatalım yanlış ise açar diye bağlantı yapılmaz kesinlikle yanlıştır.
Ünite senkron olmadan önce çalıştırılır normal şebeke gerilim ve frekansına getirilir sonra kesici kutuplarındaki şebeke ile ünite faz sırası kontrol edilir aynı ise bağlantıya uygunluk verilir.
Daha sonra var ise otomatik senkronizasyon ayarlarına göre senkron olur.
Kolay Gelsin
@mmtkaya1 diyor ki önce sistemi çalıştırın hatta enerji vermeden önce üretilen elektriğin fazlarıyla şebekeden gelen elektriğin fazlarını ölçün eğer farklı fazlarsa size voltaj gösterecektir aynı faz sa voltaj görmeyeceksiniz nasıl R ile S yi ölçtüğümüzde 380 vac Elektrik görüyoruz eğer sizin kablonuzda R olması gereken yerde S veya T varsa aynı faz farkını görürsünüz diyor benim anladığım santraller de üretilen elektrik konusunda bilgim yok voltaj 400VAC ile üretilip devreye mi veriliyor yoksa başka voltaj mı bilmiyorum çünkü öyle bir tesiste hiç görev almadım gelen ve giden elektrik voltajına göre bu farklar değişecektir yani siz 1000VAC üretiyor ve şebekeden size 1000VAC geliyorsa voltajınınız ona göre olmalı!Cevabınız için teşekkürler,
Ünite çalıştırılıp gerilim endüklenmesinden sonra nominal voltaja geldiğinde kesici üzerinde generatörden gelen uçlar yardımıyla kontrol sağlanmalıdır diyorsunuz. Yani generatörde endüklenen gerilimin yönü sağ ve Şebekeden gelen sağ ise yönler konusunda emin oluruz diyebilir miyiz?
Teşekkürler
@mmtkaya1 diyor ki önce sistemi çalıştırın hatta enerji vermeden önce üretilen elektriğin fazlarıyla şebekeden gelen elektriğin fazlarını ölçün eğer farklı fazlarsa size voltaj gösterecektir aynı faz sa voltaj görmeyeceksiniz nasıl R ile S yi ölçtüğümüzde 380 vac Elektrik görüyoruz eğer sizin kablonuzda R olması gereken yerde S veya T varsa aynı faz farkını görürsünüz diyor benim anladığım santraller de üretilen elektrik konusunda bilgim yok voltaj 400VAC ile üretilip devreye mi veriliyor yoksa başka voltaj mı bilmiyorum çünkü öyle bir tesiste hiç görev almadım gelen ve giden elektrik voltajına göre bu farklar değişecektir yani siz 1000VAC üretiyor ve şebekeden size 1000VAC geliyorsa voltajınınız ona göre olmalı!