Hücre üzerinde resimde görülen kapasitif led ekranlar bulunur (metal muhafazalı ve diğer kapalı hücrelerde)
örnek olarak bir dm'de 2 adet hücremiz var diyelim. bu iki hücreye farklı tm'den enerji geliyor. enerji gerilimleri 34.5 kV (aynı olsun). gerektiğinde parelel çalışması veya üzerlerindeki yönlü röleden dolayı
Şebeke enerjisiz kalmaması için yada
Scada merkezinden manevra yapıldığında şebekede sorun yaşanmaması için 2 hücreninde faz sırasının yapılması gerekir.
sorunuza gelecek olursak. resimdeki L1 - L2 ve L3 noktalarımız var.
Avometre ile 2 hücrenin L1 noktasında gerilim kademesi ile voltaj ölçtüğümüzde avometre ekranında 0 (sıfır) gözüküyor ise 2 hücrenin L1 fazı aynı demektir. ama voltaj gösteriyorsa faz farkı vardır.
bütün fazlar tek tek kontrol edilip, farklı olanlar yer değiştirilmesi gereklidir.
hücre içerisinde en arkadaki kablo L1, ortaki L2, en öndeki kablo ise L3'tür.
2 hücrenin faz sıralarını yaptığımızda istediğimiz zaman parelel çalıştırabiliriz yada manevra yaparken hiç bir yeri kesintiye uğratmayız.