Merhaba Arkadaşlar ; İşletmemizde 5 adet 6.3 KV trafomuz var aynı güç trafosundan besleniyorlar güçleri 2000Kva ve 1700 Kva bunların 0.4 Kva taraflarında kendi aralarında kublaj kesicileri mevcut. Şimdi 1 ile 2. trafoların faz sıralamaları doğru ve kublajı kapatabiliyoruz ancak 2 ile 3. trafoların faz sıralamaları farklı bunları 3. trafodan primerden uçları değiştirerek düzeltmeye çalıştık denediğimiz sıralamalar 1-2-3/2-1-3/3-1-2/3-2-1/1-3-2/2-3-1 ancak bunların hiç birisinde de faz sırasını yakalayamadık bu denediğimiz sıralamalarda 2 ile 3. trafo arasında çeşitli gerilimler okuduk mesela 220 V gibi değerler çıktı bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden tşk.ediyorum bunu acil düzeltmemiz gerekiyor.​
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Faz sırası başka, bağlantı gurubu başka arkadaşım.
İki trafo düşünelim biri DZ0 diğeri DY180 bu ne demek ?
Bu birinci trafoda giriş ile çıkış gerilimi arasındaki faz farkı 0 (sıfır) derece, ikinci trafoda ise bu açı 180 derecedir.
Bu ne demektir?
Kesinlikle aynı fazda beslenseler bile bağlantı gurubunun aynı adlı fazları arasında mutlaka bir değer okursunuz. Bu iki trafonun aynı adlı her bir fazını vektörel olarak toplamanın yolu o iki trafonun fazlarını ölçü aletiyle ölçmektir. Aynı faz adını taşısalar bile sinüs ve vektörel olarak eşit değildir(özgündürler).
D=Üçgen
Z=Zigzag
Y=Yıldız
0= Giriş ve çıkış arasındaki faz farkı (sıfırdan başlar otuzun katları ile devam eder, iki yüz yetmişe kadar(270 dahil))

Kolay gelsin...
 