sn onur005
nötr-toprak arası gerilimin fazla olması genelde fazdan toprağa kaçak olmasından kaynaklanır.bu tür arızalar genelde termosifon, çamasır ve bulaşık makinası gibi alıcılarda çok raslanır.sizde arıza olmasada yakın komşunuzdaki arıza sizi etkiler.saygılar.
Faz-Toprak arası gerilim ölçme sonucunun yüksek çıkması normal hatta iyidir de. Topraklama direncinizin küçük olduğunu gösterir.Bu fark nötr hattı ile toprak hattının direnç farkından dolayı meydana gelen gerilim düşümü farkıdır. Bazı yerlerde faz toprak arası voltaj düşük çıkmaktadır. Bu da topraklama hattının direncinin büyük olması demektir ki topraklama hattının bakıma alınması gerekir. Malesef birçok eski binada bu sorun vardır.
tüm sigortaları indirip ölçü aleti direnç kademesindeyken toprakla nötr arasını ölçebilirsiniz.
çok yüksek bir değer okursanız hatta sonsuz gibi bir değer arada kaçak yok demektir
Alıntı:
ORGE Nickli Üyeden Alıntı
tüm sigortaları indirip ölçü aleti direnç kademesindeyken toprakla nötr arasını ölçebilirsiniz.
çok yüksek bir değer okursanız hatta sonsuz gibi bir değer arada kaçak yok demektir
çok yüksek bir değer okumak mümkünmü toprak nötur arasında. teoride 2 side yüksüz arasının 0 olması gerekmezmi
topraklama çoğu ev aletlerinde öncelıkle tuketıcı guvenlıgı dusunulerek uygulanmalıdır sıfırlama dedıgımız olay notr un gnd yanı torak olarak kullanılmasıdır fakat cok tehlıkelıdır.
ornegın dırekten faz ve notr ters geldı ne olacak ozaman .? tum toraklamalı esyalar elektrik carpacak .ayrıca topraklama bazı cıhazlar için hayati onem tasır örneğin ani su ısıtıcıları termosifon kombi buzdolabı cam. mak. bul. makınası gıbı bu tıp motor ve resistanslı cıhazlar uzerındekı statık yuku toprak uzerınden atar ve arıza esnasında toprak notr den daha fazla akım cekecegınden sıgortayı attırarak hayatımızı garantıye alır