Faz ve Nötr olayı nedir

Sonuçta oradaki gerilimin 120V veya 220V olmasının önemi yoktur.
Buradaki esas, nötr hattı olarak belirlenmiş ucun sıfırlanması esasıdır.
Eğer sıfırlama yapılmasaydı o hat nötr olmazdı.

katılıyorum. verdiğim örnek açıklamanıza bi itiraz değildi.
 
Sonuçta oradaki gerilimin 120V veya 220V olmasının önemi yoktur.
Buradaki esas, nötr hattı olarak belirlenmiş ucun sıfırlanması esasıdır.
Eğer sıfırlama yapılmasaydı o hat nötr olmazdı.
abbiciği benim ki standart bağlamında . bizim standardımızda değil demek istedim. benim işaret ettiğim voltaj değil işaret ettiğim sıfırlama . böle bir uygulamada kaçak akım rölesini çalıştıramazsınız bizim sistemlerde ..
doğru veya yanlış onu tartışmıyorum. .. ayrıca nötrü topraklıyoz deye nötür olmuyor .. yıldız noktası kaymasın dengesiz yüklenmede trafonun potansiyel farkları değişmesin deye topraklıyoruz ..
eski dünya standardında orası nötr diye adlandırılıyordu . ama artık adlandırılmıyor .. sadece ac işareti konuyor sinüs işareti projelerde ve bağlntılarda . cihazlarada ac 220 yazılıyor …
artık rst kullanılmıyor L1 L2 L3 kullanılıyor .
artık paratoner hattıda eş potansiyel topraklama barasına bağlandığı için sıfırlama yapılmıyor. (doğru veya yanlış bir fikrim varda o şimdi büsbütün karmaşaya sebep olacak )

ayrıca ana kablo troidden geçtiği için ve troid trafonun çıkışından itibaren her yerde olduğu için sıfırlamada çalışmıyor .
bunlar benim son deceklerim gerisini siz nasıl biliyorsanız öle olsun
 
Galiba aynı şeyleri söylüyorsun.
QUIET GR.png

Buradaki UTILITY POWER TRANSFORMER mahalle trafosudur.
Trafo 3 fazlı olsa da teknik değişmez. Çünkü yıldız sistemlerde dengesiz yüklerde de nötr, nötr olmaz zaten.
QUIET GROUND ise ev veya binalardaki koruma topraklamasıdır.
Bunu karıştırmamak lazımdır.
Okuyucuların kafası karışmasın diye bunları açıklıyorum.
Konu sahibi arkadaşın faz olayını anlayabilmesi için öncelikle nötr hattının ne olduğunu bilmesi gerekir diye resimsel açıklama yapmıştım.
Çünkü nötr hattının prensibi bilinmezse faz olayını anlayabilmek zor olacaktır.
Nötr hattı TOPRAĞA göre potansiyel farkı olmayan hat demektir. Çünkü toprakla ilişkilendirilmiştir. Eğer trafo çıkışı toprakla ilişkilendirilmezse asla nötr olamaz.
NÖTR hattı teknikte akımın DÖNÜŞ yolu olarak bilinir. Bu sebeple trafo çıkışında topraklanarak sıfırlanmıştır. Yani nötr hattına dokunulduğunda toprağa göre fazlaca bir gerilim bulunmamaktadır.
 
Herkes bir şey sallamış...!
Nötr denen şey Trafonun üç adet fazına ait sargıların birleşme noktasıdır. (Sıfır noktası)
Eğer bir trafonun her üç fazıda her zaman eşit şekilde yüklenebilseydi Nötr hattının topraklanmasına (işletme topraklaması) gerek kalmadan çalışırdı. Ama fazlar dengesiz yüklendiğinden sıfır noktasında kayma olacağı için yıldız noktası topraklanır..
Ayrıca yıldız noktasında kayma olmamış bir trafonun (üç faz eşit yüklenmiş var sayarsak) o noktasına bağlı nötr hattı topraklanmamış dahi olsa çarpmaz...
Hatta eşit yüklenmiş nötr hattı topraklanmamış bir şebekede Fazlardan herhangi birine dokunsanız dahi çarpmaz. Ne zaman ki; Aynı anda iki faza yada Bir faz ile nötre dokunurasanız o zaman çarpar.
Örnek olarak İzolasyon Trafolarını inceleyebilirsiniz...
 
@Ertek68, verdiğim videoda faz alternatif nötürü değil ama en basit haliyle dc pil üzerinden Elektrik akımını anlatıyor. Yani işin abc'si bu! İşin bu kısmını bilmeyen neylesin fazı nötürü.;)
 
Herkes bir şey sallamış...!
Nötr denen şey Trafonun üç adet fazına ait sargıların birleşme noktasıdır. (Sıfır noktası)
Eğer bir trafonun her üç fazıda her zaman eşit şekilde yüklenebilseydi Nötr hattının topraklanmasına (işletme topraklaması) gerek kalmadan çalışırdı. Ama fazlar dengesiz yüklendiğinden sıfır noktasında kayma olacağı için yıldız noktası topraklanır..
Ayrıca yıldız noktasında kayma olmamış bir trafonun (üç faz eşit yüklenmiş var sayarsak) o noktasına bağlı nötr hattı topraklanmamış dahi olsa çarpmaz...
Hatta eşit yüklenmiş nötr hattı topraklanmamış bir şebekede Fazlardan herhangi birine dokunsanız dahi çarpmaz. Ne zaman ki; Aynı anda iki faza yada Bir faz ile nötre dokunurasanız o zaman çarpar.
Örnek olarak İzolasyon Trafolarını inceleyebilirsiniz...

bahsi geçen izolasyon tranformatörleriyle ilgili bi başka konuda ekteki şemayı örnek göstermiştim. trasformatörlerin sekoder uçlarından biri topraklanmış. buna nötür oluşturma diyebilir miyiz? ayrıca 24v dc güç kaynagının negatif ucuda topraklanmış. bu uygulamalar için ne dersiniz?
 

Ekli dosyalar

  • a1.jpg
    a1.jpg
    230.3 KB · Görüntüleme: 29
bahsi geçen izolasyon tranformatörleriyle ilgili bi başka konuda ekteki şemayı örnek göstermiştim. trasformatörlerin sekoder uçlarından biri topraklanmış. buna nötür oluşturma diyebilir miyiz? ayrıca 24v dc güç kaynagının negatif ucuda topraklanmış. bu uygulamalar için ne dersiniz?
Evet projede izolasyon trafosunun bir ucu topraklanmış görünüyor.
Burada amaç nedir anlamadım. Ama bunu yapmak izolasyon trafosunun kullanım amacını boşa çıkartır. Zira artık diğer uca temas edildiğinde topraklada temas söz konusu olacağından çarpılma tehlikesi vardır.
 
Sallama ile ilgili tartışmaya girmeden izolasyon transformatörü kullanıyorsak aynı devreye kaçak akım koruma şalteri nasıl uygulanacak?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,166
Kullanıcılar
452,787
Son üye
Azemm333
Geri
Üst