fazla kompanzasyon zararlı mıdır?

sanırım demek istediğimi yanlış ifade ettim.
aşırı kompanzasyondan kastım kapasitif yüklenme değildir.
tesisi öyle bir tasarlamışım ki;
endüktif bugün % 3 idi
kapasitif %2 idi.

birinden %20 ye kadar diğerinden %15 e kadar yolum var.

bu kadar aşağı olması risk midir? sınır %15 ise bu kadar yapma dedi bir abimiz %10 larda falan olsun dedi.

bunu kondansatörü değiştirmeden nasıl yapabilirim? röle ayarında zaten %10 ve %15 e ayarladım yine de yükselmedi.
 
Röleniz,şalt sayısını tesbit eden cinstense,oradaki rakamlardan yararlanabilirsiniz.Set değerleriniz oldukça uygun.Bir de,tesis başında birkaç saat bekleyerek,devreye giriş/çıkış sayısını gözlemleyin.Dikkat çeken bir durum yoksa,kademe değerleri çok isabetli denk gelmiş.Bu tip tesisler,sorun çıkarmadığında,fazla müdahale edilmemesi gereken tesislerdir.
 