her iki blokta PID kontrol için kullanılıyor. Ben sıcaklık kontrolü içn hangi FB58 mi FB41 mi kullanmam gerekir. Yani FB58 kullanarak ne kazanırım veya FB41 kullanarak nekazarım saygılar.
FB41 kullanarak bir kontaktör çektirerek ısıtıcı kontrol edemezmiyiz.
bunu şundan dolayı soruyorum. 60 adet ısıtıcı PID ile kontrol edeceğim FB58 ve FB41 boyutlarına baktığım zaman FB41 boyutunun daha az olduğunu gördüm, 60 adet ısıtıcı için FB41 kullanılabilirmi. Varsa elinizde FB41 ile yapılmış bir örnek varmı saygılar.
Sayın Mustak Arkadaşım
PID uygulama için PID değerlerin ayarlanması için nasıl bir yol izlemeliyim.
PID hesaplamak için bidiğin bir yöntem varmı acaba saygılar.
DbXX.DBX 186.1 // Self tunning On bitini On yap
DBXX.DBX 186.2 // Start Self Tunning On olmalı
// Auto tunning işlemi bitince bu Set ettiğin bitleri sistem kendisi otomatik resetliyor ve 7 fazla Auto tunning işlemi bitiyor.
Autotunning bittiginde DBXX.DBX 186.4 "Save current paremeters" bitini aktif etmen gerekli tunning sonucu PID paremetrelerini kayıt için gereklidir.
Sayın Elekttronik muh arkadaşım
dediğin gibi
ilk önce DB6.DBX 186.1 bitini 1 yaptım // Seltuning on
daha sonra DB6.DBX 186.2 bitini 1 yaptım // Self tuning start
bu işlem sonunda bir müddet sonra iki bitte 0 oldu
ve DB6.DBX 186.4 bitini 1 yaptım // Save
fakat P- I- D değerlerinde bir değişiklik olmadı nerde hata yaptım
yardımcı olabilirmisin.