flatör (şamandra) kablosu yaklaşık 2200 metre mesafaden geliyor. indiksiyon voltajı nedeniyle pompa devreden çıkmıyor.havuz taşıyor.çözümünüz ne olabilir saygılarımla...
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn.muakss,ben daha uzun mesafeli bir uygulamayı fotosel rölesi kullanarak çözdüm.Flatörden gelen uçları fotosel rölesinin göz terminallerine bağlayacaksın.Diğer bağlantılarını uygun şekilde yapacaksın.Kolay gelsin...
flatörden gelen uçları 220/24v trafoya baglayıp 24 volt trafo çıkışından röle çektirdim.röle kontagından pompa çalıştırdım oldu. sorun yok..teşekkürler.
hiç uğraşma RF sistemle yani radyo frekanslı sistemle 2200 metreyi çok rahat kontrol eden bi sistem olur depoda enerji olmadanda çalışan sistemi var güneş enerjili panali 3günden 15 güne kadar güneş görmeden çalışan sistemide var yani tavsiyem delcom rf sistemi türkiyede bunu en iyi yapan firma. sadece satın al montajınıda kendinde yapabilirsin