Arkadaşlar siemens fm350 counter modülünden okuduğum puls değerini sıfırlamak istiyorum.Counter puls sayısını kaydeden ilgili data blok adresine move komutu ile sıfır sayısı gönderiyorum ancak sayı sıfırlanıyor 0 sayısını göndermediğimde önceki puls sayısına geri dönüyor?Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varsa yardımcı olursa sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Software gate kullanıyorum girişi 0 yapıyorum ama sayı sıfırlanmıyor.Data blok 54 fc21 kullanıyor.DB54.DBD34 ACTUEL_COUNT bu adrese move komutu ile L#0 gönderiyorum sayı sıfırlanıyor ancak move komutunun enable yapan memory biti sıfır yaptığımda önceki saymış olduğu sayıya geri dönüyor.Bunu kalıcı olarak nasıl sıfırlayabilirim.Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
Res_Zero girişine 1 yolladım ama DB54.DBD34 ACTUEL_COUNT değerinde bir değişiklik olmadı.FC21 siemensin özel bloğu olduğu için iç yapısını görme şansım yok Fc21 de db adresi 54 software gate olarak hardware den ayarlı bunu bir şekilde nasıl resetleyebilirim?
Ne kadarlık bir alana sahib! Acaba Sahib olduğu alan kadarına DBD olarak bölümleyip komple anlık 0 ya da 1 Atsak işe yaramı diye sesli düşünüyorum! Bende manueli inceledim ama bir sey yakalıyamadım!
Eğer fonksiyon blok içinde reset işlemini gercekleştiren bir bit varsa muhakkak etkilenecektir!