Arkadaşlar .. site aydınlatmasında, fotosel role ile kaç ampere kadar direk bağlayabilirim. yaklaşık 60-70 adet tasarruflu ampül kullanacağım.. eğer gerekli ise kontaktör değeri ne olmalı, devre şemasını anlaşılır şekilde çizerseniz sevinirim ...teşekkürler...
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın arkadaşım aydın1878 net değerler vermemişsin ekoton ampüller için ama diyelimki 24 wat 70 adet ekoton ampül kullanıcaksın bunun üzerinden bi hesaplama yapalım:
70*24=1680wat
besleme 220volt tan olacaksa
1680\220=7.7 amper
sayet besleme380 olucaksa:
1680\380=4.5 amper yapar
çıkan amper değerinin bir üstünü kontaktör değeri olarak seçmen daha sağlıklı olur.
>>>>"saygılarımla>>>> KENDİNE İYİ BAK
Fotosel röleler,yaratmış olduğu sorunlar nedeniyle artık pek tercih edilmiyor.Bunların yerine,kullanıldı-
ğı yerin enlem ve boylamına göre ayar yapılarak,günün uzaması/kısalması ve ileri/geri saat uygulama-
larını yapan ve elektrik kesinti süresinden etkilenmeyen elektronik röleler kullanılıyor.Bu röleler,Entes,
Emi elektronik ,Legrand tarafından piyasaya sürülmüş durumda ve fiyat olarak ta uygun fiyatta.