Merhaba,
PLC den programı FPWINGR 2.91 ile upload ettiğimde bazı satırları ünlem işaretleri ile drawing impossible olarak görüyorum. Verify program yaptığımda hepsini match olarak görüyor. Sorunun sebebi hakkında yardımınızı rica ederim.
Ladder programın ilk oluşturulması aşamasında kullanıcının çok anormal dallanma yapması plc içerisinden proje çekildiğinde editör tarafından gösterilmemesine sebep olabilir.
FPWINGR de View kısmına, buradan da Boolen Non Ladder View kısmına girerek step numarasını dikkat edip çizilemeyen step aralığında değişkenlerin görünüp görünmediğini buradan inceleyebilirsiniz.
Eğer değişkenler normal LAdder de görüntülenememiş ancak burada görülüyor ise projeniz bu şekilde plc yüklediğinizde dahi çalışabilir.
Boolen Non Ladder View kısmında Ladder de gösterilmeyen steplere geldiğinizde bir değişken göremiyor iseniz projeniz sorunlu demektir.
Projenizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta yeni bir proje dosyası açarak Boolen Non Ladder kısımdaki komutları tek tek yazarak görünmeyen ladder ı oluşturabilir, nereden itibaren görüntülenmediğini tespit edebilirsiniz.
Tespit ettiğininiz noktayı da farklı şekilde tekrar oluşturursanız, görünmeyen alanın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.