Sorunum FP-X, FPWIN, Pulse Output - PLCS.net - Interactive Q & A buradaki ile aynı aslında ama bu konu çözüme kavuşmuş görünmüyor. Pals çıkışı ile ilgili fonksiyonların hiç birini çalıştıramadım. Çözümü var mı bu işin. Yardımcı olursanız sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
FP WINPro editörünün "Sistem Registers" bölümünde "High-Speed Counter, Pulse-Catch Input, Interrupt Input (400-405)" te bulunan 402/401 Pulse output: Channel0 ve gerekli ise akabindeki değerlerin Unused değerini değiştirirseniz sorununuz çözülecektir. Çok basit ama insanın gözünden kaçabiliyor işte.
Panasonic Destek' e yardımları için teşekkür ederim.