merhaba elimde FP0c32Cp serisi plc varve com1 portunu kullanıyorum alltaki yeşil soketli portu.
S ucunu ve R ucunu kullanıyorum delta ekranın 1ve 6 nolu uclarına bağlayarak haberlşemeyi sağlamaya çalışıyorum ama başarılı olamadım. Ucları yer de değiştirdim fakat sonuç alamadım. PLC ve Ekran ayarları ekteki gibi . Problem ne olabilir ?
Problem çözüldü bu plc rs485 desteklemiyormuş rs232 yapınca düzeldi.
Sorunuzu kendiniz cevaplamışsınız, ancak yeni bir başlık altında bu bilgi tekrar vermek istedim.
Ekranda arabirim RS485 seçilmiş, ancak bahsettiğiniz CPU da RS485 portu bulunmamaktadır. Panel tarafında RS232 i seçerek haberleşme yapmalısınız.
Diğer ayarlanız doğru görünmektedir.
(PLC istasyon numarası PLC ve HMI taraflarında aynı değer olduğu sürece sorun yaratmaz)