fpo plc analog değerleri okumak

Katılım
6 Haz 2013
Mesajlar
4
Puanları
1
arkadaşlar panasonıc plc yi yeni öğreniyorum.bir basınç transmitteri var 4-20 ma.buradan 4-20 ma ile 0-10 bar basınç ölçecek.bu değerleri plc de okumam lazım ve 3 barda iken y0 çıkış verecek.6 barda y1 de çıkış verecek.9 barda y3 çıkış verecek.elimde fpoc14rs var. birde analog giriş modülü var.analog girişleri okumam ve ona göre çıkış verdirmem lazım.fpwıngr kullanıyorum.elinde örnek çalışması olan varmı.?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
plc ustaları abiler,bu işi plc ile yapamazmıyız.?
 
Merhaba

Tabiki bu işi plc ile yapabilirsiniz.

Öncelikle plc analog girişiniz 4-20Ma analog giriş adresinden WX=800-4000 arasında bir değer olarak okur.
Sizin transmitter iniz kaç bar da iken plcye sayısal kaç değeri geliyorsa compare komutunu kullanarak istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.
Örnek;
5 Bar plc içerisinde WX adresinden 2400 değeri olarak okunur.
sizde wx > 2400 der iseniz ve bu karşılaştırmanın sonucuna da bir çıkış adresini bağlar iseniz(y0) transmitter 5 bardan yüksek bir değer verdiğinde Y0 çıkışı aktif olur.