Merhaba. Jeneratör çıkışının AC frekans ölçümünde ne tür bir avometreyi kullanıyorsunuz? True RMS tipinde dijital bir avometre değilse muhtemel ölçüm hatası da olabilir. 3 fazlı sarımların jeneratörün normal devrinde her fazda birbirinden farklı frekansları üretebilmesi mantıklı olarak görünmüyor. True RMS tipli bir avometre bulup bu ölçümleri tekrarlayın. 3 kat fazlası ve birbirinden çok farklı frekansların jeneratör elektronik kartı mevcut governörüyle 3 fazlı sarım çıkışlarını ortak olarak denetliyorsa bu bariz frekans farklarının görülmemesi gerekiyordu. Bu ölçümleri direk jeneratör sargı çıkışı uçlarından değil kartla indirekt yoldan ölçüyorsanız eğer kartla ilgili bir iç sıkıntı da olabilir, çünkü ayni ölçü aletiyle diğer jeneratörün sarım çıkışlarında ayni farklı durum hiç görülmemiş. Bu durumda da kullanılan ölçü aletini doğrudan suçlamak mümkün olamaz. Ama elinizde sıradan avometre yerine True RMS olanı mevcutsa bu ölçümleri sıkıntılı frekans ölçümleri görünen jeneratörde onunla tekrarlamanız çok iyi olur. Kolay gelsin.