Frekans konvertor ile kontrol edilen motora termik role koruması gerekli mi?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eren130
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

eren130

Üye
Katılım
30 Ağu 2012
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
36
Klima santrali içindeki motoru ABB frekans konvertorü ile kontrol ediyorum.Normalde her motorun beslemesine termik role koyarak motoru koruyoruz.Bilindiği gibi termik rolenin amacı, motorun cekecegi anma akımının üzerindeki akımlarda motor sargılarını korumak.Çünkü bazı motor yükünün fazla olması gibi durumlarda çekilen fazla akım sigortaları attıracak kadar değil ama sürekli bu halde çalışırsa motora zarar verecek düzeydedir.Termik role bunu korur.

Bugün frekans konvertorlu motor surme panolarında da frekans konvertoru beslemesine termeik role koyuldugunu gordum.Konvertorden once sıgorta koyulması yeterlı değil mi sizce? Termik role koyulmasının ne gibi faydası var?Konvertor zaten motru koruyor.
 
Klima santrali içindeki motoru ABB frekans konvertorü ile kontrol ediyorum.Normalde her motorun beslemesine termik role koyarak motoru koruyoruz.Bilindiği gibi termik rolenin amacı, motorun cekecegi anma akımının üzerindeki akımlarda motor sargılarını korumak.Çünkü bazı motor yükünün fazla olması gibi durumlarda çekilen fazla akım sigortaları attıracak kadar değil ama sürekli bu halde çalışırsa motora zarar verecek düzeydedir.Termik role bunu korur.

Bugün frekans konvertorlu motor surme panolarında da frekans konvertoru beslemesine termeik role koyuldugunu gordum.Konvertorden once sıgorta koyulması yeterlı değil mi sizce? Termik role koyulmasının ne gibi faydası var?Konvertor zaten motru koruyor.
Sigorta koymak yeterlidir çünkü invertörün kendi ayarlarında aşırı akım koruma vardır.Motorun akımına göre invertör çıkış akımını ayarlarsınız invertör girişine invertör giriş amperine göre uygun bir sigorta bağlarsınız.
 
Tabi bu illa ki uyulası gereken bir şart değildir isterseniz termik röle de koyabilirsiniz ama maliyeti gereksiz yere artıracaktır bir sigorta markasına göre 15-20 tl iken termik manyetik şalter 45-50 Tl.
 