Ekli dosyayı görüntüle 55652
Konu çok detaylı ve söylenecek o kadar şey var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Öncelikle ölçümün doğru yapılması gerekir ve ölçüm sürecide uzun olmalıdır yani günlük analizör verileri tek tek incelenmelidir burada asıl önemli olan fazlara ait akım harmonik değerleri ve kaçıncı harmonikte yığılma olduğudur. Nötr 3 fazdaki harmoniklerin birleşimi olduğu için yüksek ve farklı bir veri verir.
Konu ile ilgili aklıma gelen önemli cümleleri sıralamaya çalışayım;
1) Nötrde akımın faz akımının 2 katına yakın değerlere çıkması, Nötr kesitinin Faz iletkeninin yarısı kesitte seçilmesinden mütevellit aşırı ısınmalar başgösterir. Bu Sistemdeki harmoniklerin tehlikeli değerlere yükseldiğinin en belirgin göstergesidir.
2) Yüksek harmoniğin oluşturacağı en büyük tehlike rezonans frekansına ulaşılmasıdır. Rezonans çok önemli ve çok büyük risktir yangına neden olur, kondansatörlerin ısınmasına patlamasına neden olur.
3) Harmonikler kaynağında absorbe edilmezse hiç bir harmonik filtrasyon harmoniklerin sistemde dolaşmasına engel olamaz !
4) Pasif harmonik filtre olarak bilinen sistem aslında bir rezonans önleyici sistemden başka birşey değildir ve sadece sistemde oluşan harmoniklerin kondansatörler tarafından genliklerinin arttırlmasına engel olurlar yani büyümesini engellerler.Harmonikleri yok etmezler !
5) Pasif harmonik filtre hem rezonans tehlikesini ortadan kaldırır hemde harmoniklerin kondansatörlere olan olumsuz etkilerine karşı korurlar.
6) Şebekeyi bir göl, tesislerde bu gölü besleyen dereler olarak düşünürsek. Tesislerdeki oluşan harmonik kirlilik birleşerek göle ulaşır. Yani tesislerdeki akım harmonikleri birleşerek şebeke geriliminin de bozulmasına neden olurlar.
7) Pasif filtrasyonu mevcut sisteme uygularken tüm kondansatörlerin değiştirilmesi gerekir çünkü pasif filtre reaktörleri kondansatörler uçlarına düşen gerilimi arttırır. Daha yüksek gerilim değerine sahip kondansatörler kullanılması gerekir.
8) Nötrde oluşan harmonikler fazlarda oluşan harmoniklerin toplamıdır. Aynı cinsteki harmonik önce fazlarda oluşur toplamı yani mertebe olarak daha yüksek değerdeki harmonikler birleşerek nötrde görülür.
Konu hakkında bilgi sahibi olmanız için rar dosya ekledim. Olması gereken ölçüm sonuçlarını görebilmeniz için de harmonik ölçüm raporu dosyasını ekledim.
Profesyonel destek almanız şart !