frekans yükseltmek zararlımıdır?

Moment sorun olmaz merak etmeyin. Hız kontrol cihazları vektör kontrollü oldukları için momenti sabit tutuyorlar.

Eğer motor miline bağlı yükünüz yüksek hızı kaldırıyorsa, motor için bir sorun olmaz. Sadece ısınma sorunu yaşayabilirsiniz. Harici soğutmaya ihtiyacınız olabilir.

Isınma sorunu deyince de lütfen pekçok ustamızın yaptığı gibi, elimi dokununca yanıyor. Motor aşırı ısınmış gibi saçma bir yanılgıya düşmeyin. İnsan +40-45 oC'ye kadar dayanabilir. Sargı izolasyonları ise izolasyon sınıfına bağlı olarak bunun çok daha üstünde dayanıma sahiptir. Isınıp ısınmadığına ölçümle karar veriniz !
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.


sürücülerle bir motoru dediğin gibi 650 HZ'e kadar çıkarabilirsin kağıt üzerinde (güce ve kotnrol tipine bağlı).. Ama 50Hz üstüne çıktığında moment karesel olarak düşer. Dolayısıyla moment senin için önemliyse bu bir sıkıntıdır.

sürücü motoru yüksek frekanslarda sürebilir ama motorun merkanik olarak buna izin verir mi asıl sorun bu.... sürekli 50hz üstü (yani nominal devir üstü) çalışacaksan, bence motoru değiştir. aksi takdirde motoru yakabilirsin..

Kısa süreli 50 hz üstü çalışmalarda sıkıntı çıkmaz. ama sürekli nominal devir üstü çalıaşcaksa motora zarar verirsin..
 
motor veya cihazlar üzerinde etiket vardır. bu etiket her cihaz için de mecburidir.
Elektrik motoru etiket te yazılı değerler dahilinde çalıştırılabilir bu değerlerin dışına çıkılamaz çıkılırsa arıza yapacağı kesindir.
elektrik motorlarının çalıştırıldığı sistem motor etiket değerleri dikkate alınarak dizayn edillir
veya yapılacak işe göre elektrik motoru seçilir seçilirken motor etiket değerine göre seçilir.
 

Motor etiketinde max çıkılabilecek hız yazmaz.. nominal devir yazar bir tek .. sürücünün üzerindeki etikette de yazmaz bu bilgi. Ancak cihaza ait teknik katalogtan bu bilgiler alınabilir.
 
Momenti frekans artışına bağlı olarak düşecektir. Çektiğiniz akım çekilen yüke bağlı olarak değişir. Nominal etiket değerindeki momentte, yüksek frekansta çalıştırırsanız, motoru zorlarsınız. Bu söyledim FC olmayan sistemler için... Bu nedenle Ali bey'e kalıtılıyorum Kolay gelsin...

 

Sürücülerde 50Hz'e kadar moment sabittir, ancak 50HZ üstüne çıkıldıkça karesel oranda azalır...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…