frenic loader3 ile parametre yükleme sorunu

silent59

Katılımcı Üye
Katılım
10 Ağu 2007
Mesajlar
519
Puanları
56
arkadaşlar elimizde iki adet frenic mega frn7-5g1e-4e serisi invertör var örnek olarak birine A diğerine B dersek a invertördeki parametreleri frenic loader ile çekip bilgisayara kayıt yapabiliyoruz veya değiştirip tekrar geri yükleme yapabiliyoruz fakat b invertöründaki parametreleri çekip a invertörüne atmaya kalktığımız zaman defination file version mismatch check the defination file diyerek alarm veriyor dosya uyuşmazlık hatası veriyor bunun sebebi nedir acaba invertörler arasındaki aplikasyon farkı gibi bir şeymi görüş bildiren olursa sevinirim..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İki cihaz arasında versiyon farkı olduğundan dolayı bu hatayı veriyor olabilir. cihazların versiyonlarnı yine frenic loader programından bakabiliriniz. Kısa yol olarak da cihazdan cihaza panel yoluyla kopyalama yapabilirsiniz. ( 7 Copy)
 
cevap için gec kaldığım için kusura bakma evet iki cihaz arasındaki rom versiyonları farklıymış atılacak dosya ile invertörün rom versiyonlarını eşitlemek istiyor genede teşekkürler..
 

merhaba frenic invertörlerde parametreleri panelden kopyalayıp diğer cihaza nasıl atabiliriz detaylı analatabilirseniz sevinirim
teşekkürler
 