İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evet hata kodunda Undervoltaj yazıyordu ama giriş gerilimlerini ölçtüğüm zaman 400 V geliyordu. Bunu anlayamadım, güç katında bi sorun olabilir mi sizce?
Beslemede filtre kullanıyorsan devre dışı bırak ben öyle yapmıştım.Birde dc barayı (+/-)orada yanlış hatırlamıyorsam.525-540 v olması gerekiyor birde start verdiğinde hemen mi geçiyor yoksa belli bir süre sonra mı?
start verınce hemen geçiyor, motor hareket etmıyor yani. uyguladıgım motor 18.5 kw lıktı dcr bağlamıstım sonra onu söktüm dc baradaki enerjinin boşalmasını bekledim ama gene aynı gene aynı...
sizce neden?
invertere küçük bir motor bağla 4 kw mesela bide onda dene eğer gene aynısını yaparsa inverterde olabilir inverter kaç kw son olarak ölçü aletini inverter beslemesine bagla start ver arızaya geçerken vultaj kaybı oluyormu