Raichu Üye Katılım 1 Ağu 2009 Mesajlar 488 Puanları 16 Yaş 36 18 Mar 2014 #1 SELAM ARKADAŞLAR FX3G cpu larda enerji kesildiğinde silinmeyen datalar hangileridir acaba, yada bunları bizmi oluşturacağız. araştırmama rağmen böyle bir bilgiye henüz ulaşamadım yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
SELAM ARKADAŞLAR FX3G cpu larda enerji kesildiğinde silinmeyen datalar hangileridir acaba, yada bunları bizmi oluşturacağız. araştırmama rağmen böyle bir bilgiye henüz ulaşamadım yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
bbulutlu Üye Katılım 19 Mar 2010 Mesajlar 44 Puanları 1 18 Mar 2014 #2 Melsec FX ailesi Programlanabilir Lojik Kontrolörler Yeni başlayanlar el kitabı No:209124
Konu Sah Raichu Üye Katılım 1 Ağu 2009 Mesajlar 488 Puanları 16 Yaş 36 18 Mar 2014 #3 çok teşekkür ederim burda tam aradığım bilgiler var
gosotomasyon Üye Katılım 26 Mar 2014 Mesajlar 10 Puanları 1 Yaş 39 26 Mar 2014 #4 d128- d199 arasında kalıcı bellekler mevcut. normal olarak e2promda tutulur. kalan bölge korunmak isteniyorsa 2 seçenek mevcut. fx3u-32bl ile pil desteği ile korunabilir. plc nin programlama hafızası kısılarak file register tanımlanır. iyi çalışmalar.
d128- d199 arasında kalıcı bellekler mevcut. normal olarak e2promda tutulur. kalan bölge korunmak isteniyorsa 2 seçenek mevcut. fx3u-32bl ile pil desteği ile korunabilir. plc nin programlama hafızası kısılarak file register tanımlanır. iyi çalışmalar.