benim demek istediğim şu ki güçleri farklı olan trafolar paralel çalışabilir bu 1 MVA trafo ile 14 MVA trafoda da mümkün fakat şart var yüzde empedansları yani % uk ları aynı veya birbirine çok yakın ise bu mümkündür. mesela sizin 100 MVA gücünüz var ve 3 adet trafonuz var 30 , 30 ve 60 MVA lık olan. eğer bu trafoların % uk değerleri de aynı olsun mesela % 15 o zaman bu gücü trafolar şu şekilde üzerlerine alırlar 25 , 25 ve 50 MVA . Fakat % uk değerleri farklı ise mesela % uk değeri düşük olan daha fazla yük çekecek mesela sizin 30 MVA lık trafolardan birisinin % uk değeri % 8 oldu o zaman bu trafo belki 40 MVA ile yüklenecek ( tam hesap yapmadığım için tahmini söylüyorum ). böyle bir durumda da 30 MVA lık trafo over load yüklenmiş olur. ısınır gerisini siz düşünün. ben şunu anlatmak istiyorum 1 MVA trafo ile 14 MVA trafonun yüzde empedansları aynı olmaz büyük bir ihtimalle.