Öncelikle verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür ederim. Söyledikleriniz arasında kafama takılan bir nokta oldu. Eğer yanlışım varsa düzeltin lütfen. 2. Soruyu cevaplarken madde 22 gereği 5 kw üstü trifaze olmalı demişsiniz. Bu maddeden benim anladığım kadarıyla zaten halihazırda 3 fazli bir sistem kullanıyorsanız ve yükünüz kendi nötr noktasını cihaz icerisinde oluşturuyorsa 2 faz arasında ki yüzünüz 5kw'tan fazla olursa trifaze besleme mecburiyetindesiniz. Meskenlerle ilgili olarak bu yönde bir madde var mı emin değilim. Lakin zaten bir mesken belli bir gücün üzerine çıktığında ister istemez monofaze bağlantı da kablo kesitleriniz büyüyecek, ana giriş sigortanız büyüyecek dolayısıyla masrafınız da artmış olacaktır. Bunun yerine trifaze kullanmak daha hesaplı hale gelecektir.
Arkadaşımızın sorusuna gelince mevcut durumda bir
Elektrik muhendisi tarafından iç tesisat projesiyle guc artırımı olarak başvuru yapılırsa tahmini 1 2 hafta da tüm işlemleriniz sonuçlanmış olacaktır. (Eğer mevcut durumda kullandığınız kablo kesitleri akım tasima ve gerilim dusumu yönünden uygunsa) Daha sonrasında aldığınız evrakla birlikte perakende den yeni bir sözleşme yaparak elektriğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Sağlıklı günler iyi çalışmalar dilerim.