yani şöyle diyim,
ben P= 75000 W, U=380, cosf=0,8 bunları alıp P=1,73*U*cosf*I yapıcam ordan I = 142,6 A çıktı şimdi bu TMŞ değerini bulmak oluyor demi yani şimdi kaçlık TMŞ ve Kablo çekeceğim.
tamam birlikte hesaplayabilir miyiz verilerle.
75000=1,73*380*I*0,8 burdan I=142,6 çıktı.
%e= 0,0124 x L x N / S => %3= 0,0124*50*75/S m olacak yani?
Birlikte yapsak hesabı olur mu?
 
Son düzenleme:
142 amper için 160 ya da 180 amper.TMS alırsınız.kablo kesiti bazi kataloglarda 50 mm yeterli gibi ama imkan.varsa 70 mm.cekersen hic sorun yasamazsin..
Gerilim düşümü formulune gore hesap yaparsak 0.0124*50*70 44 yapiyor.44/3 14.4 mm.gibi bir sonuç cikar..16 mm.dersek.akim.yonunden kesit kurtarmayacagi icin akim hesabi yapilir bu yuzden.anladin mi simdi
 
Son düzenleme:
şimdi şunu anladım 142 çıkınca 160 A seçicem TMŞ yi, peki şimdi 50 lik kurtarıyor demek için hesap kesit hesabı değil mi, yani ;
%e = 0.0124*L*N/S 3 faz için %3 alıcaz doğru mu? P=75 kW, L=50 mt, Kesit 50 dedik.
%e= 0,0124*50*75/50 => %e = 0,93 <3 uygundur. Doğru mu hesap?
TMŞ = 160 A - Kablo 50 lik fakat bu hesaba göre 16 lık kabloda yetiyor, %e = %3 den küçük olacak ya 50 yerine 16 yazınca da 2,9 çıkıyor yani %3 den küçük o zaman neden 50 lik kablo alayım.
 
16 lık kablonun akim tasima kapasitesine bak bakalım cetvelden?
65 amper max.
50 lık kablo ise 140 amper taşır.
Sana 50 lık bile yetmeyecektir.
70 mm cekmen gerekecek..mesafe kisa olduğu için gerilim düşümü formülü seni yaniltir..sen sadece akim hesabi yapıp ona gore seçimini yapacaksın..mesafe 200-300 metrelere çıkarsa o zaman hem gerilim düşümü hesabi yaparsın.hem de akim hesabi yaparsın..
 
Not:soruyu sorarken 75 kW demissiniz..birde 85 kW lık bir cihaz daha olduğunu soylemissiniz..eger bunlar tek bir TMS Ye girecekse kesit ve TMS değeri epey bir yükselir..ayrı ayrı dagitacaksaniz söylediğim sekilde akim hesabi yapmaniz kafi
 
şu şekilde 80 kw olan WSHP cihazları için kullanılacak beslemedir.
95 kw olan aydınlatma + yürüyen merdiven + asansör beslemesidir. Bunlar iki ayrı beslemeden olacaktır, ana besleme aydınlatmanın olduğu besleme diğeri kontaktör çıkışından alınacak olan WSHP beslemesi yani iki besleme için kablo hesabı ve aydınlatmanın olduğu hat için TMŞ hesabı, WSHP nin olduğu hat için Kontaktör seçimi hesabı gerekmektedir.
 