Merhaba arkadaşlar. Aklıma takılan bir sorunum var. Elimde üç adet güç kaynağı var. İkisi IMR-300-24 İsiso marka güç kaynağı. 300w 24v 12,5A çıkış veriyor. Diğeri de IMR-150-24 İsiso marka 150W 24V 6,25A çıkış veriyor. Aklıma takılan soru şu. Ben bu güç kaynaklarının önüne kaçlık Sigorta seçmem gerekiyor? Çıkışlarda 12A ve 6A lik yük bağlıyacam. Her seferinde aklıma takılıyor bu konu. Tam bir sonuca bağlamak istedim. Üçüne de ana bir sigortadan bağlamak istiyorum. Ana sigorta kaçlık olmalı acaba? Yardımcı olanlara teşekkürler şimdiden.
3 ayrı güç kaynağının DC çıkış tarafları mutlaka aşırı akım/kısa devre iç korumalıdır, bu noktada sigortaya pek gerek yoktur. 220 volt AC giriş kısımlarında ise mutlaka cam sigortalarının içlerinde bulunması lazımdır. Ama yine de ev otomatından sonra üçü için, üçü paralel bağlı iken 220-230 volt AC 'lik şebekeden beslenirken (330+300+150=750 watt toplam yük değeri için) 4 A, 250 V değerde bulamazsanız 5 A, 250 volt cam bir sigortayı Sigorta kutusuyla birlikte her üçünün paralel AC şebeke girişine seri bağlı takın. Kolay gelsin.