Güç kaynağının elektrik faturasına etkileri ve kapasitif yüklemeler

envernas

Üye
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Bir diş hekimi tanıdığımın faturası güç kaynağı taktırdıktan sonra 60 YTL den 180 YTL ye çıkmış ve yaklaşık 6 aydır böyle devam ediyormuş.Faturalda UPS montajından önce endüktif 30 kapasitif 20 sularında iken montajdan sonra endüktif 4-5 kapasitif 90-95 civarlarında oluyor.Muayehane girişi 3 faz ve sözlşeme gücü 9 Kw .Faturanın bu kadar yükelmesi cezadan dolayı olabilir mi?UPS 3 faz giriş bir faz çıkış şeklinde çalışıyor.Bir UPS sistemi bu kdar kapasitif yükleyebilir mi?Sayaç digital.Böyle bir durum için yorum ne olur?UPS büyük seçilşmişse sisteme ne gibi dezavantajları vardır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
9 kw sözleşme gücü için,reaktif enerji tarifesi uygulanmaması gerekir.UPS ten kaynaklanan
bir güç tüketim artışı beklenmesi nomaldir.UPS gücü büyük seçilmiş ise,tüketimin artmış ol-
ması normaldir.Faturadan,fiyat artışının neden kaynaklandığını kesin olarak tespit etmeniz-
de yarar var.Çareyi,ona göre düşünmek gerekir.
 
9 kw sözleşme için er cr ceza ları uygulanmaktadır. Muhtemelen sorununuz bundan kaynaklanmaktadır. ayrıca ups birmiktar tüketimi artırmıştır fakat bu kadar deil

Sözleşme gücünü düşürerek bu sorunu çözebilirsin
Aksi taktirde ups degerine göre uygun ir endüktüf yük bağlamanız gerekiyor yani küçük çaplı bir kompanzasyon uygulamalısınız
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Teşekkür ederim.Benim yorumum Sayaç da bir problem olabileceği yada UPS in büyük seçilmiş olması gibi iki taneydi.Sayaçın anlıkçektiği akımlar 3-5 amper(faz başına).Buna dayanarak sayaçta bir arıza olabileceğini düşündüm.Ama yoğunluk UPS in büyük oluşu(büyük oluşunu söyle yorumladım:Kurulu gücü bilmiyorum ama sistemi full devreye alınca UPS %14 yükte çalışıyor) ve gece özellikle sadece alarm devresi beslemesinden dolayı sistemden kendi kondansatörü için aşırı akım çektiği üzerinde duruyorum.Çünkü montajdan itibaren kapasitif değerde artış olmuş.Bu söylediklerimin üzerine sizin yorumunuz ne olur.
 
Sayın elektrokur;
Benim bildiğim 9 kw için reaktif kapasitif cezası alınmıyor.Bir çok yerde de 9 kw için alınmadığı yorumuna rastladım.Sizn söylediğinzi net olarak doğru mu?
 
sn envernas, 9 kw için reaktif-kapasitif ceza uygulaması var.Dikkat ederseniz mekanik iki sayacın(aktif-reaktif) bulunduğu işletmelere ceza uygulaması yapılıyor.Nedeni kapasitif sayacın olmayışı.Dolayısıyla Diş hekimi tanıdığınızın sorunu UPS den kaynaklı kapasitif .Çare; şönt reaktör.selametle
 
Reaktif tarife uygulaması, 9 kw ( dahil ) yoktur."20 Dağıtım Şirketi için Tarife Uygulamala-
rına ilişkin Usul ve Esaslar" (1 eylül 2006 tarih,26276 sayılı mükerrer Resmi Gazete ) da
bulabilirsiniz.
epdk/tarifeler/elektrik tarifeleri/geçiş dönemi tarifeleri/875 sayılı kurul kararından da ulaşılabilir.
 
Son düzenleme:
elektrik faturanıza bakarmısınız rektif ve kapasitif bölümlerinin altınta tüketim bedeli yazıyormu
 
Mesken aboneleri dışında kalan tek fazla beslenen abone ile bağlantı gücü 9 (dokuz) kW'a (dahil) kadar olan aboneye ve yürürlüğe konulan elektrik enerjisi satış tarifelerinde reaktif enerji bedeli belirtilmemiş olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.Sn fahri yetiş bu bilgiler ışığında haklıdır.Fakat pratikte öyle değil , tıpkı 50 KVA alt-üst (endüktif-reaktif/ reaktif -kapasitif :% 33-20/ % 20-15) hikayesi gibi.25kw sözleşme gücü olan işletmenin % 33-20 oranıyla hesaplanması gerekirken, %20-15 üzerinden hesaplanarak ceza yediğini biliyorum.itirazlar karşılık bulmadı...sözleşme gücü 9 kw olan bir işletme kombi sayaç bağlatıyorsa ,belirtilen sınırları aşması durumunda reaktif-kapasitif cezayı öder.Sn envernas elektrik faturasını bizimle paylaşırsa ; teori-pratik savaşının sonucunu görmüş olacağız.selametle
 
bir kaç aylık fatura bilgililerini size ulaştıracağım.Yanlış hatırlamıyorsam aktif enerji tüketim birim fiyatı faturada var ama kapasitif ve endüktif tüketim birim fiyatlarını faturada görememiştim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…