Güç trafolarında Primer YG Sekonder AG bağlantılarında ,AG çıkış buşingler de neden 2u,2v,2w veya 3 lü çıkışlar alınıyor.Bunun sebebi nedir.Neden tek kablo çıkış alınmıyor.Teşekkür ederim.
Güç trafolarında Primer YG Sekonder AG bağlantılarında ,AG çıkış buşingler de neden 2u,2v,2w veya 3 lü çıkışlar alınıyor.Bunun sebebi nedir.Neden tek kablo çıkış alınmıyor.Teşekkür ederim.
Kastettiğiniz durum bu herhalde . Bu damarların her birinden ayrı bir TMŞ besleniyor olmalı . Böylece dağıtımı pano da bara ile yapmak yerine trafo çıkışında yapmış olunuyor herhalde . @sami inci abi daha iyi bilir .
Birinci sebep kabloların akım taşıma kapasitesi.
İkinci sebep eldeki stok durumu.
üçüncü sebep işçilik kolaylığı.
Dördüncü sebep farklı yerlerin beslenmesi.
Cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim. Under Ground arkadaşın paylaştığı resimde açıkça görülüyor ,AG çıkışında her buşingde 3 adet kablo var.Peki akım kapasitesinden dolayı böyle bir bağlantı yapıldığı kanaatine vardık,peki daha sonra ADP girince ayrı ayrı kesicilere mi giriyor yoksa barada birleştiriliyor mu ?
Cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim. Under Ground arkadaşın paylaştığı resimde açıkça görülüyor ,AG çıkışında her buşingde 3 adet kablo var.Peki akım kapasitesinden dolayı böyle bir bağlantı yapıldığı kanaatine vardık,peki daha sonra ADP girince ayrı ayrı kesicilere mi giriyor yoksa barada birleştiriliyor mu ?
İşçilik olarakta kolaylık sağlıyor ince kabloyu bükmekle kalın kabloyu büküp bağlantısını yapmak arasında çok fark var.Sonuç olarak çok damarlıda olsa ana TMŞ ye bağlantı yapılıyor.