Hocam öncelikle şunu belirteyim, C2 tep ucu değilde buşing test tep ucu dersek daha doğru bir ifade olur. Bu uç transformatör serviste iken kapalı ve topraklı vaziyettedir. Testler esnasında test tepinin kapağı açılıp toprak irtibatı kesildikten sonra testler gerçekleştirilir. Test sonrasında ise test tepinin kapağı mutlaka kapatılmalıdır. Çünkü çoğu buşingte test tepi toprak irtibatını bu kapak üzerinden sağlar ve kondenser katmanların bölmüş olduğu indüksiyon gerilimini toprağa aktarır. (Bazı buşing dizaynlarında ise tep ucu bir vasıtası ile içeriden topraklıdır.)
Test sonrasında test tep kapağı eğer açık unutulursa ve bu buşingin test tep ucu toprak irtibatını tep kapağı üzerinden sağlayan tipten ise ki çoğu buşing bu özelliktedir. Buşing test tep ucu bölgesinde ısınmalar meydana gelebilir hatta buşing patlayabilir.
Merhaba ,Güç trafolarında Yağda çözünmüş gaz analizi ile ilgili dökümanlar lazım. Ayrıca bu testin tarihi hakkında da bilgi lazım. Ben bi kaynak buldum. Musa SEZER-Trafo Bakımı ve Yalıtım Yağı
Bu kaynak çok güzel anlatıyor ama hoca sadece bunu kabul etmiyor. Kaynak Türkçe olursa daha iyi olur. Yardımcı olabilecek varsa cevaplasın lütfen.
Merhaba ,Güç trafolarında Yağda çözünmüş gaz analizi ile ilgili dökümanlar lazım. Ayrıca bu testin tarihi hakkında da bilgi lazım. Ben bi kaynak buldum. Musa SEZER-Trafo Bakımı ve Yalıtım Yağı
Bu kaynak çok güzel anlatıyor ama hoca sadece bunu kabul etmiyor. Kaynak Türkçe olursa daha iyi olur. Yardımcı olabilecek varsa cevaplasın lütfen.
'Güç Transformatörleri Ve Saha Testleri'adlı kitapta bu konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.. Ayrıca, kitabın sonundaki örnek arıza raporlarında gaz analizi değerleri ve bu değerlere göre değerlendirmelerde mevcuttur.