GÜÇ TRAFOLARI SARGI VE YAĞ SICAKLIKLARI
tr-1 tr-2
yağ.sıc.:68 C ALARM 81 C TRİP yağ.sıc :65 C ALARM 75 C TRİP
Sargı sıc :75 C ALARM 85 C TRİP Sargı sıc :75 C ALARM 85 C TRİP
Buradaki sorun trafomuzun sargı sıcaklığında ölçülen dereceler sadece yağ ın ısısını göstermekte
biz bu degere trafomuzun C fazının üzerinde bulunan akım trafosundan gelen degeri de eklemek isti
yoruz bunun için de gelen değerin ölçümü yapıldı .ölçülen degerde gurup 30 mw ile çalışırken 1290
amp.akım varken trafo çıkışın 1,29 amp . Olarak okundu.sıcaklıklar 64 C olarak görüldü.gerilim ola
rak da AC 2,1 volt okundu .trafo üzerindeki pt 100 sondasından gelen degerde okundu 64 c de 140
mv olarak.şimdi elimdeki verilerle :
trafomuzun max akım degeri yani üzerinden geçebilecek akım yaklaşık 1500 amp dir akım trafo
su 1000/1 oranında bir dönüştürmesi vardır.buna göre de 1500/1 : 1,5 amp dir.yani gurp 31,5 mw ile
ile çalışırken güç trafomuzun pirimer sargılarının üzerinden 1500 amp geçmektedir.akım trafosun
danda 1,5 amp.lik bir deger elde edilmektedir.bunun volt olarakda 2,5 V okuya biliriz.bu degerler gu
rup yükü ile degişebilir.biz burada sargı sıcaklıgının yağ sıcaklığından guruplar 31,5 mw iken 10 C
farklılık göstwersin istiyoruz.yani 1,5 amp.de 10 C fark olsun yağ sıcaklığı ile sargı sıcaklığının ara
sında.ölçmüş oldugumuz 1,5 amp(max) lik degeri 10 C olarak ayarlayacağız.akımı mv olarak dönüş
türecez. Çünkü yağ sıçaklık ölçümünde kullanılan pt 100 den mv olarak gelen değerlere eklemek
için yapılması lazımdır.
alınan degerler : gurup yükü :30 mw akım trtafosundan alınan deger :1,29amp.
akım trafosu 3ohm
Ω guruptan çekilen akım:1290 amp. Ölçülen (ac)voltaj:2,1 volt. Trafonun okunan yağ sıcaklıdegeri:64 C
140 mv oluyor:
önce sıcaklık degerini bakalım kaç mili volt ,1 derece oluyor:
64 C = 140 mv ise 140/64 = 2,1 mv yani 1 C =2,1 mv oluyor.bizim trip degerimiz de 90 C olursa
90x2,1 :189 mv luk bir gerilimin olması lazımdır .bu gerilimin 21 mv sargıdan gelecek olan voltajdır.
Bizim yapacağımız okunan 1,29 amp.lik degeri max 21 mv dönüştürüp pt 100 den gelen degere ek
lemktir..bunun toplama kartı olabileceğini düşünüyorum.yani aynı iki cins sinyali toplayıp çıkışında
aynı türden olan tek bir sinyal olarak verebilen bir elektronik devre bu devre gelen sinyallerin hangisi
değişirse değişsin çıkışında değişmesi lazım dır.bence bize lazım olan akımı mv dönüştürebilen ve pt
100 den gelen degerle (mv) toplayarak tek çıkış olarak verebilmelidir.buda toplayıcı olan bir dönüştürü
cü ile yapılabilir.
sonuç :
yapılan iş:sargı sıcaklığı alarm ve trtip sinyalleri " gemo" cihazına alındı.akım trafosundan gelen ac olan
deger dc olarak çevirilip üzerime 10k Ω+ 8,5 Ω bir direnç seri bağlanarak eklenecek .şimdilik sadece
alarm degeri gemo üzerinden gelecek yag sıcaklığı ile sargı sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkı 5ila 10
derece olacak şekilde ayarlandıktan sonra trip degeride gemo cihazına alınarak sistem devreye alınacak
1 gurup güç trafosundaki akım trafosunun arızası giderildi 3 ohm luk bir trafo direnci okundu normal.
yapılan devre ile akım volta voltta mili volta dönüştürülen degerler gemo ya bağlandı trafo çalışmadığı zamanlarda gemo dan cıkan degerlerde bir değişme olmaması için (trafo çalışmadığı
zaman - deger gösteriyor ) dönüştürüçüde kullanılan dirençlerin sabit değilde wat lı dirençlerle yapıl
ması için 5 ve 4 w olarak direncler 50 ila 20 ohm arası değişen sipariş edildi gr-1 36 mva lık trafoda denendi akım trafosundan gelen akım la sıcaklık değişimi gözlendi lineer olarak artıp azaldığıgı görüldü akım geçmediği zaman larda sıcaklık yağ sıcaklığı ile aynı olarak görüldü.