Beyler yardima ihtiyacim var. Resimdeki gibi (ekleyebilirsem) bir rezistans aldim. 3×2.5 ny kablo baglayacagim. Ancak topraklama kablosu icin baglantisi yok. Topraklama kablosunu deponun metal ayaklarina sarmam uygun olur mu?
 

Ekli dosyalar

  • 1577711591600-1407836113.jpg
    187 KB · Görüntüleme: 39
Topraklama ucunu, deponun metal kısmına, tercıhan rezıstansa yakın bir yere,
sıkıca baglıyabılırsınız. (arada, ek, kendır teflon, boya vs olmaması için rezıstansa yakın olsun dedım.)
 
Sayın @zeybek hocama katılıyorum , metal gövdeyi de yakınlarda bir priz varsa onun toprağına bağlayabilirsiniz diye düşünüyorum.
 
rezistansın iki ucuna faz ve nötr bağlayacaksınız toprak hattı rezistansın kendine bağlanmaz deponun gövdesinde uygun bir metal olan bölgeye bağlayın. ayrı bir sigortadan ve 2,5 mm2 NYA kablo bağlarsanız daha iyi olur..
 