Güneş Enerji Santrallerinde Kompanzasyon Yardım

En başta şema rica etmiştik.Özel ve
gizli olsa gerektirki bir türlü temin edi-
lemedi.Arif olmadığım için,tarifi anla-
mam zor oluyor.Umarım,anlayan birisi
anlayacağımız şekilde tarif eder.
 
1.Trafonun soğutulması ile kompanze alakasız
2.Tesisin ana şalterini kapatman saçma olmuş
3.Ges tesislerinde Sabit kondanstör projede vardır ama tesiste of konumunda olur genelde
4.Ges tesislerinde üretim esnasında Harmonik olmaz fazlar ise dengelidir
5.Trafonun kademesi ile oynanmaz işletme gerilimi neyse o olmalıdır.
6.Ges tesislerinde inv.modeline göre bazı sahalar kapasitif bazı sahalar reaktif ceza yer genellikle gece inv.uyku moduna girince olur.
sizin yapmanız gereken gece olunca sayaçtan endex alıp ya reaktör yada kondanstör ihtiyacınızı belirlemek olacaktır kaldıkı ges tesislerinde gece aktif tüketimi cok az olur 100 tl gibi bir rakam cıkar en fazla ceza ayrıca ges tesislerinde otomatik kompanze sisitemi olmaz.
 

Yazıyı okudurm fakat harmonikler ile ilgili olarak herhangi bir şeye rastlamadım. Doğrultma veya invertör devresi fark etmez. Bir sinüs sinyali kendi formu dışında parçalnır, eğilir, bükülürse orada harmonik oluşur. İnvertör dediğimiz cihazlar da DC yi AC' ye çevirdiklerinden dolayı zaten saf sinüs üretememekte ve yüksek frekanslı anahtarlamadan dolayı sisteme harmonik yaymaktadırlar. Üretilen ve yayılan harmonik genlik değerleri burada önem arz etmektedir. Sınırlar dahilinde ise herhangi bir problem zaten oluşmaması gerekir.
 