Güneş enerjisi sigorta topraklama ve kablo ölçüleri hakkında yardım

Emreoner33

Üye
Katılım
13 Ağu 2019
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
36
Merhabalar arkadaşlar
Elimde 2 adet 250watt güneş paneli var evim müstakil burada bahçe aydınlatması için kullanmayı planlıyorum yüksek değerlerde alma sebebim ise hem belki evim için durumu kavradıkça geliştirebilmek hem de ilerde karavan planlarımın olması.
Şimdi sorulara gelirsek eğer;
1-panellerin üzerinde 4 mm2 kablo var bütün hattı güneş panelinden itibaren 4mm2 mi yapayım inverter şarj kontrolcüsü vs. En az olması gereken mi 4mm2 acaba bir de kablo tek damar mı yoksa işinde böyle bisürü bakır kablo birleşimiyle mi olmalı ?
2- Sigorta bağlamam gerekir mi nereye nasıl ve kaçlık sigorta bağlamalıyım?
3- topraklama ile ilgili panelin deliklerinden birine yapmam gerekiyor onu biliyorum o kablo kaç mm2 olmalı? Ve de nereye bağlamam gerekir ana sigortada ki topraklamaya nasıl bağlanır orada bir kaçak akım rölesi var ama neresinden nasıl yapmam gerek acaba :) çok soru sormuş olabilirim kusuruma bakmayın aklımdaki herşeyi sorayım dedim hazır bu kadar bilgili insan topluluğunu bulmuşum.

Buraya da elimdeki cihazların bir fotosunu bırakıyorum.

Birde elimde 4 adet 20 watt led projektör var bir de kamera sistemi takmak istiyorum mümkün mü acaba bu sistemle?
 

Ekli dosyalar

  • 4434D822-56FA-460F-9D3C-7B39C5A06BDA.jpeg
    4434D822-56FA-460F-9D3C-7B39C5A06BDA.jpeg
    521.2 KB · Görüntüleme: 42
  • 893806DA-0261-46C7-BB70-F3F568F69A84.jpeg
    893806DA-0261-46C7-BB70-F3F568F69A84.jpeg
    64.4 KB · Görüntüleme: 34
  • 7C4D77B5-F518-4B1D-802A-572A1177ADD7.png
    7C4D77B5-F518-4B1D-802A-572A1177ADD7.png
    1.1 MB · Görüntüleme: 37
  • BAE45A78-44F0-4B6F-A30B-4C378037B637.png
    BAE45A78-44F0-4B6F-A30B-4C378037B637.png
    623.1 KB · Görüntüleme: 39
  • 2E342AB2-888E-4728-9EED-688080F80CD6.jpeg
    2E342AB2-888E-4728-9EED-688080F80CD6.jpeg
    129.2 KB · Görüntüleme: 36
Merhaba. Sevgili arkadaşım. Öncelikle bu montajlara tam olarak başlamadan önce forumdaki ve netteki benzer uygulamaları dikkatle okumanız, bu solar cihazlara, donanımlara ve diğer sistemlere olası bir zarar gelmemesi (panellerin yıldırım ve yüksek pik voltajlara karşı korunması amaçlı topraklanması konusunda) için en gerekli bilgileri iyice kavrayıp bu konuda yeterince de bilinçlenmeniz gereklidir.

1- Şarj kontrolcüsünü (reg.) 12/24 volt olarak seçtiğiniz için bu kontrolcüyle 48 volt DC sistemini kuramazsınız. Bu nednele 2 paneli paralel bağlayıp birer adet şokti (bariyer) diyotla max. 8.3 A+8.3=16.66 A, 30 voltluk akıımı 40 A’lık bu solar şarj reg.’den geçirip (Panel > reg. arasına Sigorta konulmaz) 2 adet seri bağlı 12 volt 200 amper jel aküde (tam şarjda biriken güç 24 * 200 = 4800 watt= 4.8 kW demektir) bunu biriktireceksiniz. Bir panel çıkışı için 4 mm kablo konulmuşsa panneleri paralel olarak bağlayınca bu kesiti de 2 katına çıkarıp regülatöre bu standart olan bir kesitle https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/10-mm-solar-kablo-393488364?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=58375879167&utm_term=22324027647&ga_prodid=393488364&ga_merchantid=126076958&scxid=14489-145818-2357-0&sc_gcsp=gg&gclid=CjwKCAjw-vjqBRA6EiwAe8TCkyHNFyKKlkwyJccz0JEhL46WWgpkM2Qtfa4yxMwcmilbVkCCJR2lnBoCr_IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds iletmeniz gerekli.

2- Sigorta olarak araçlarda kullanılanlarla uygun bir DC paneli oluşturulup, oluşturulan bu panelde aküden sonraki kullanılan tüm Elektronik, elektrikli cihazlardan önce, inverterden önce konabilir. İnverterin içinde sigortası varsa ayrıca tekrar dışarıdan DC panelden sigorta konulmaz, bu durumda konması gereksizdir, yoksa konulması mutlaka gereklidir.

3- Yıldırıma açık ve korunmasız solar sistemler için elbette parafudurlar (dıştan ve içten) ile bir korunma altına alınmış olmalıdır. Parafudurda kullanılan kablo kesiti linkte https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/gunes-panelleri-nasil-korunur-gunes-panellerinin-asiri-gerilim-ve-yildirimdan-korunmasi/11829#ad-image-0 verilmektedir.

4- 4 * 20 watt projektör+güvenlik kamera sistemi 220 volt AC ile çalışacağından bunları 600 watt inverter ile kullanırsınız. Bunların watt (etikette yazanı bir saatlik watt tüketimi) toplamı en az 10-12 saatlik (kış güneşlenmesine göre) akü şarj watt değerine bölünerek akülü bu paralel bağlı DC Elektrik (panel sisteminin) yeterli olup olamadığı kolayca görülebilir.

5- Tek damarlı kablo (örneğin NYY) sadece iç tesisat kablosu (2.5 mm gibi) olarak kullanılmaya çok uygundur, solar sistemlerde ise ya solar kablo (solar sistemler için olanı, çok damarlı olanı en idealidir) ) veya akü > panel arasında çok damarlı ve çok kaliteli akü kablosu şeklinde (en kötüsü) şeklinde olmalıdır. Çünkü gerek panelden çıkışta gerekse ara bağlantılarında fleksibıl (bükülebilirlik) olabilmesi kabloların akım iletme özelliğinin yanında çok daha önemlisidir. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Bütün sorularıma tek bi seferde örnekli ve linlkli açıklamanız için çok ama çok teşekkür ederim zira bu araştırıp bir türlü anlamadığım okusamda anlayamadığım bir olaydı aydınlattınız ışığınız daim olsun üstad.
 