Selam aleyküm 21 m2 konteynerde Mexxsun 3KVA / 24 Volt 3000 Watt Tam Sinüs Akıllı İnverter, 3 adet 280 w güneş paneli ve 2 adet Mutlu 12v 100 full enerji akülerim mevcut sizlerden öğrenmek istediğim konteynerin 1 odasında (7,5 m2) kullanmak üzere Elektrikli Konvektör Radyatör Manuel Termostatlı 1000 W ısıtıcı alırsam verim alabilirmiyim bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Ertesi gün güneş yetersizse aküler dolmaz, ortada kalırsın. Ayrica O paneller akulere fazla. Güneşli havada 1 tanesi akulere kâfi. Akü takviyesi yapman lazım.
Selam. 280 wattlık 3 panel 5 saat enerji üretse 4200 watt.saatlik enerji kazanımınız olur. Elinizdeki akülerin enerji kapasitesi 2×12×100= 2400 watt.saat.
Öncelikle akü kapasiteniz yetersiz.
Eğer üretilen tüm enerji (4200watt.saat)depolanırsa ve 1000 wattlık ısıtıcıyı tam olarak çalıştırırsa, 4200watt.saat/1000watt burada wattlar birbirini götürür geriye 4.2 saat kalır.Yanlız inverter da dc-ac çevirimi yaptığı için güç tüketir. Bu güç yaklaşık tahmini120watt olur.
Bu durumda 4200 watt.saat/1120watt=3.75 saat ısıtıcı tam kapasite çalışır. Bu da 225 dakika yapar. Tüm bu hesap teoriye dayanır. Pratik farklı olabilir.
1120 watlık güç için seri bağlı akülerden
1120/24=46 amperlik bir yüksek bir akım çekimi olacağı unutulmamalı.. Akü sayısı ne kadar artarsa, çekilen akım o kadar düşer . 3 akü olursa 1120/36=31 amperlik çekim olur. Ancak sizin inverter 24 voltluk beslemeli olduğu için bu inverterla akü sayısını arttıramayacağınızı düşünüyorum.